空调接口问题
[打印本页]
作者:
wansili
时间:
2006-4-13 21:16
标题:
空调接口问题
BA系统中,如果公共部分空调系统是热泵分体式空调,DDC可不可以对其控制及检测状态,如果不可以,采用什么方法,望指教!
作者:
BakeStone
时间:
2006-4-17 15:55
<P>热泵分体式空调也可以加入BA系统中.</P>
<P>工业厂房应用的分体式空调就比较多。只要知道其控制流程就很好做了。 </P>
<P><a href="mailto:zh.rocky@163.com" target="_blank" >zh.rocky@163.com</A></P>
作者:
lancerw
时间:
2006-4-18 22:08
<P>我们提供空调网关接口。</P>
作者:
lanyun
时间:
2006-4-29 10:09
<p>是风冷热泵吗,有点位可以接入DDC的,通讯接口不一定要,要看甲方采购机组时有没有提要求</p><p>接入DDC的点位主要有启动、停止、制冷制热模式、故障、状态等</p>
作者:
firstjoin
时间:
2006-4-29 12:43
硬件方式接几个点就可以了,我觉得现在好多项目读取机组本身的信息,我个人觉得没什么大用,大家认为呢?
作者:
zhaoer01
时间:
2006-6-3 16:55
是的,要那么多信息有什么用呢?一般只要他的几个点就行了.如运行状态,故障报警,启停.
作者:
shenqigen
时间:
2006-6-15 11:55
<p>可以!一般都会提供硬件接口,软件接口可以根据现场情况,询空调厂家</p>
作者:
hvacbasha
时间:
2006-6-17 10:24
一般我们只选择接开关,故障和状态.最多再来个温度参数点,不过一般的分体机厂商不提供温度参数接口.