各位大虾,我公司两年前用港湾的网路产品做了一个企业网,防火墙是netscreen,核心是港湾6808, 下接各个接入层交换港湾2024E, 在6808上做了两条静态路由, 每个2024E做了VLAN。
连接如下: 『Internet』--『防火墙』---『6808』--『各个2024E』
现在有出现了问题,其中一台2042E交换机每天会出现不定时的断网现象,断网时能从2024E上ping通6808上的管理地址,但是ping不通6808上联的防火墙地址,这种现象每天会不定时的出现,但是出现断网后2-4分钟又网络又自动恢复。
小弟到现在还没解决啊,还望各位大虾帮小弟诊断一下!!
笨法子:换另一台2024E在这位置接入,配置不变。如问题还在,就是放火墙和内网的问题。