6类布线系统常见问题分析
1 如何确认现在安装了一套符合最新标准的6类布线系统? 答:进行测试。6类标准要求对6类性能的测试频率为1-250MHz频率。在以前的布线测试中有基本链路(TIA),永久链路(ISO)和通道模型(TIA/ISO)。在6类标准中取消了基本链路模型,从而两个标准在测试模型上达成了一致。 2 最新的6类标准与原来的草案有哪些更新? 答:2002年6月,在美国通信工业协会(TIA)TR-42委员会的会议上,正式通过了6类布线标准,这个分类标准将成为TIA/EIA-568B标准的附录,它将被正式命名为TIA/EIA-568B.2-1。该标准也将被国际标准化组织(ISO)批准,标准号为ISO 11801-2002。与以前标准的区别之一是这两个标准绝大部分内容是完全一致的,也就说两个标准越来越趋于一致。新的6类标准在两个方面对以前的草案进行了完善,TIA指定6类系统组成的成份必须向下兼容(包括三类、5类、超5类布线产品),同时必须满足混合使用的要求。6类布线标准对100欧姆平衡双绞线、连接硬件、跳线、信道和永久链路作了具体要求。 6类布线标准在许多方面做了改善。 ○ 对6类性能的测试频率最终确定为1-250MHz频率。 ○ 6类布线系统在200MHZ时综合衰减串扰比(PSACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超5类的带宽。为了确保整个系统有良好的电磁兼容性,这个标准还同时对线缆和连接件的匹配提出了建议。 ○ 6类与直5类的一个重要的不同点在于改善了在串扰以及回波损耗方面的性能。对于新一代的全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。 ○ 在以前的布线测试中有基本链路(TIA),永久链路(ISO)和信道模型(TIA/ISO)。在6类标准中取消了基本链路模型,从而两个标准在测试模型上达成了一致。 3 6类标准发布后,有哪些重大意义? 答:“这是工业史上的最大胜利”,西蒙技术副总裁,前TIA TR-42.1商业布线委员会主席JOHN SIEMON先生说。“现在,全球的每一个用户都可以享用至少可提供250MHz带宽的标准化6类布线系统,它可以保证200MHz时的PSACR余量—高于超5类布线系统二倍的传输带宽。随着实时数字应用如VoIP的急剧膨胀,人们对传输质量的要求日益增长。6类布线不只是提供了新的网络应用平台,还大大提升了数字话音和视频应用到桌面的服务质量。6类标准的出台,极大推动了电信工业的发展,许多原来对6类布线有疑虑的用户和应用开发商现在可以放心大胆地安装6类布线系统了。 表1 6类标准测试参数类别定义表 4 选购一个真正的6类布线系统应注意哪些要素?(8要素) 答:作为网络建设的基础设施,布线系统的功能是非常重要的。据统计由不良布线系统所产生的网络故障占到70%,因此,选择一套真正的6类布线系统一定要注意以下8要素: 1.真正的6类系统应该从接插件、线缆到链路和信道全部满足6类的性能要求。其中包括模块、配线架、跳线和线缆等组成部分。 2.提交系统测试报告中所采用的必须是TIA/ISO标准中定义的最坏情况模型,即3连接点90m链路或4连接点100m信道。 3.厂商应提供在6类产品及系统在250MHz带宽内全面的测试数据,并经得起与6类ISO/TIA标准要求的参数和指标进行一一对比。某些特征频点的测试结果不能代表完整测试带宽的性能。 4.厂商还应提供一些国内外第三方和官方机构的测试结果。 5.产品成熟,早已商业化,应已有6类系统的工程应用。 6.厂家能提供全线的6类产品,可供用户多样性选择,适用用户任何安装方法和配置要求。 7.用户也可要求使用现场测试仪按照最新国际标准(草案)对厂商提交的链路或信道进行现场测试,看能否满足6床指标。 8.厂商应提供集成商专门针对6类的安装培训,而有关集成商只有在经过该项培训后,方可参与6类项目的安装与施工(用户可要求集成商出示该类培训证书) 5 6类布线安装设计有哪些玄妙之处?(6要素) 1.由于6类线缆的外径要比一般的5类线粗,为了避免线缆的缠绕(特别是在弯头处),在管线设计时一定要注意管径的填充度,一般内径20mm的线管以放2根6类线为宜。 2.桥架设计合理,保证合适的线缆弯曲半径。上下左右绕过其他线槽时,转弯坡度要平缓,考虑两端线缆下垂受力后是否还能在不压损线缆的前提下盖上盖板。 3.6类安装过程中主要是注意拉力的控制,对于带卷轴包装的线缆,建议两头至少各安排一名工人,把卷轴套在自制的拉线杆上,放线端的工人先从卷端轴箱内预拉出一部分线缆,供合作者在管线另一端抽取,预拉出的线不能过多,避免多根线在场地上缠结环绕。 4.拉线工序结束后,两端留出的冗余线缆要整理和保护好,盘线时要顺着原来的旋转方向,线圈直径不要太小,有可能的话用废线头固定在桥架、吊顶上或纸箱内,做好标注提请其他人员勿动勿踩。
作者:
cscecnet
时间:
2003-5-19 12:55
不错
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2