我在做一个小机房,要求零地电压小于2V。

求教:何为零地电压?是N线和PE线之间的电压吗?

如何控制零地电压?


作者: 超导体    时间: 2006-4-12 15:10

造成零地电压不为零的原因:

1、三相线中负载不均衡。
2、地线接地不良。
3、电缆质量有问题,三相强电串入地线(产生原因类似于双绞线中的NEXT)。
4、三相中有个别相有大电器经常开关。

作良好的接地是个好的解决办法,小于1欧。


作者: 清洁工    时间: 2006-4-15 20:20

作良好的接地是个好的解决办法,小于1欧。????????????


作者: tigeryan    时间: 2006-4-16 01:13
以下是引用lh0572在2006-4-5 20:55:00的发言:

我在做一个小机房,要求零地电压小于2V。

求教:何为零地电压?是N线和PE线之间的电压吗?

如何控制零地电压?

主要是注意三相平衡.还有就是搞清市电进线制式,UPSN线和市电N线完全分开.


作者: 大胡子88    时间: 2006-4-24 19:11
以下是引用清洁工在2006-4-15 20:20:00的发言:

作良好的接地是个好的解决办法,小于1欧。????????????


有人想挣钱吧。

机房4欧足够了


作者: xiaoxh    时间: 2006-5-23 10:13
以下是引用tigeryan在2006-4-16 1:13:00的发言:

主要是注意三相平衡.还有就是搞清市电进线制式,UPSN线和市电N线完全分开.

UPS N线和市电 N线怎么完全分开?N线不都是接了地的吗?


作者: tigeryan    时间: 2006-5-24 02:03
以下是引用xiaoxh在2006-5-23 10:13:00的发言:
以下是引用tigeryan在2006-4-16 1:13:00的发言:

主要是注意三相平衡.还有就是搞清市电进线制式,UPSN线和市电N线完全分开.

UPS N线和市电 N线怎么完全分开?N线不都是接了地的吗?

你知道UPS内部有隔离变压器?

N线在此处要求是分开的.共接的是PE,而不是N.


作者: json5    时间: 2010-4-26 14:53
三相负载不均衡,导致零线带电,调整三相电源
作者: chenweidong2010    时间: 2010-4-28 11:19
怎么把我那个号给封啦




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2