千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 机房接地? [打印本页]
作者: lh0572 时间: 2006-4-3 16:03
标题: 机房接地?
求教:我还没做过接地!
老房子装修,机房换房子,我当时没考虑接地,现在房子装修好了,真要命。
求教:电源是TN-S,我想将机柜外壳、防静电地板等与电源的地线接到一起,不知是否可行?
作者: fatmousecapf 时间: 2006-5-1 17:24
当然不可以要分开的
]他们对地阻的要求都不一样
作者: 清洁工 时间: 2006-5-3 11:08
在02D501-2《等电位联结安装》图集上讲得很清楚------可以!!!
作者: sinolx 时间: 2006-6-13 18:50
3楼的,你那里有这个图集吗?可否发给我学习学习,谢谢!lx66@vip.sina.com
作者: 幻星 时间: 2006-6-15 12:48
很麻烦,
作者: 超导体 时间: 2006-6-16 09:16
首先:机柜外壳和防静电地板都属于安全保护地,电源方面分为直流地和交流地,通常把UPS后面的电源接地称谓直流地,市电供电的不分叫交流地。机房中可分为四个地及:安全保护地、直流地、交流地和防雷地。这些地可以共用一个接地体称谓联合接地,也是目前流行的接地方式,这里说的共用接地,不是说可以随便互相连接,是每个接地系统最后的电流卸载可以共同卸载到同一个接地体上,当然联合接地的要求接地电阻值也是比单个接地电阻值要求的高。GB/T50311上要求联合接地电阻不大于1殴。在施工中应该注意每个接地系统在回流排以上的部分不可相互连接。
作者: wangwei413niu 时间: 2006-6-21 09:57
顶!!!超导体厉害!!!
作者: 1888574647 时间: 2006-6-21 21:02
真的很不赞成小于1欧的说法,4欧与1欧相差才只有3欧,说着简单但要做就难哦,白花花银子丢了也白丢,劳民伤财啊...........(俺只是一民工,个人意见,见笑啦)
作者: Cindy_Gong 时间: 2006-6-26 12:45
呵呵
作者: 漂浮不定 时间: 2006-7-20 17:08
作者: 超导体 时间: 2006-8-3 17:21
多多交流多多学习。。欢迎大家常来。
作者: 粤涯 时间: 2006-8-4 13:56
1欧真的很难做,有经验的朋友教教在下,有时候返工几次都不行
作者: Cindy_Gong 时间: 2006-8-6 00:09
只要投足够的资金、足够的地方还是可以的
作者: sy9023 时间: 2006-8-10 15:34
接地真麻烦啊
作者: Cindy_Gong 时间: 2006-8-10 16:56
不麻烦呀,很容易的
作者: zxpal99 时间: 2009-11-25 15:20
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |