标题: 我把网线跟220v电线走一个线槽会出现问题吗? [打印本页]

作者: niniu    时间: 2006-3-31 19:33
标题: 我把网线跟220v电线走一个线槽会出现问题吗?
各位大虾,本人不怎么懂网络,有朋友让我帮他做超市的网络,由于环境问题,我就把网线跟220v电线走一个线槽,请问以后会出现问题吗?
作者: 季风森林    时间: 2006-3-31 23:10
走一个槽,没什么问题 只是有一个很到的问题 就是你的网可能不好 因为电线对网线的电磁干扰太大了 会影响信号传输质量的。
作者: liningv    时间: 2006-4-4 10:26
<P>这怎么可以啊。强电和弱点怎么能在一个槽里呢。</P>
作者: bingyu168    时间: 2006-4-4 11:34
<P>这是不匀许的.</P>
作者: SIJIAOYU    时间: 2006-4-4 14:31
套金属管屏蔽掉电磁干扰,不过成本就很高了
作者: 龙岩    时间: 2006-4-4 14:58
<P>不要这么走...</P>


作者: 集散地    时间: 2006-4-4 17:34
<P>不符合规范,但如果该线缆没有太大负荷(500VA以下,无电动机等设备),不会有太大问题,</P>
作者: 张伟业    时间: 2006-4-5 14:43
<P>影响不会大到用不了  凑合着用还行的 </P>
<P>当然这不是规范的  实际情况嘛 </P>
作者: 精诚    时间: 2006-4-5 17:07
不符合规范,我做过没事。
作者: zylee0816    时间: 2006-4-5 17:28
如果又大电流,肯定出问题的。
作者: xiaowan123    时间: 2006-4-11 11:17
按照标准是不允许这样接的.现在已经这样接的话,如果电线不接什么大的电器的话,不会有什么问题
作者: jsczying    时间: 2006-4-11 12:34
<P>可能会出现网络不稳定的状况,还是改了好,用断时间就不觉得不舒服了,长痛不如短痛!!!</P>
作者: litt    时间: 2006-4-12 00:30
<P>不符合规范,电流一大会出问题,网速奇慢,会丢数据。更重要的,安全问题,如果万一(一般不会出的问题)电路短路发生火灾,你不怕被订为由于施工不规范造成,负主要责任,赶紧改了吧。</P>
作者: canhe0406    时间: 2006-4-12 10:55
网络传输会有问题,电话可以会有杂音
作者: arrow330    时间: 2006-4-12 17:05
<P>会有一定影响,线不多,就没什么事</P>
作者: zhao88zhao    时间: 2006-4-12 18:08
违反规定,电线的电流如果很大的话会有麻烦.看运气了.
作者: label    时间: 2006-4-13 14:42
<P>不合规范,</P>
<P>正规验收通不过</P>
作者: biyunpeng    时间: 2006-4-13 16:33
<P>用屏蔽双绞线了.不会有什么问题.</P>
<P>深圳市神彩科技有限公司是日海公司全国分销商.<BR>深圳市日海通讯设备有限公司成立于1994年,是一家专业开发、生产、销售通讯网络物理连接设备的高新技术企业,公司为广大电信运营商、通讯设备制造商和其他客户提供:移动通信天馈系统产品、市话宽频总配线架(MDF)、数字配线架(DDF)、光纤光缆管理系统(ODF)、宽窄带综合布线系统、电源分配系统、槽道管理系统、室外机房机柜等一体化解决方案及产品。为满足公司未来业务发展的需要,2003年底与美国IDG(International Data Group)合资成立“深圳日海通讯技术有限公司”并在海外设立了俄罗斯和北美两个代表处,目前海外市场已扩展至尼泊尔、也门、韩国、马来西亚、越南、巴基斯坦、印度、俄罗斯等国家。</P>
<P>产品包含有五类,六类,光纤.光缆.和各类配线柜,产品齐全.现征召代理商.分销商.零售.联系电话.手机:13424171593.电话:0755-26092128传真:0755-26092138.邮箱:poye@sina.com</P>
作者: pokx    时间: 2006-4-13 18:05
会有影响的,220V也算弱电,300V以上就是强电了
作者: liaojin21s    时间: 2006-4-14 21:04
我试过,很容易造成断网现象,很痛苦呀!
作者: 原始人    时间: 2006-4-15 15:08
只要不漏电就可以用.只是电线对网线的电磁干扰太大了 会影响信号传输质量的。标准验收是通不过的.
作者: lxsong2002    时间: 2006-4-17 17:32
<P>应该没有什么问题 你走的电源线就是给哪些用网络的设备用的吧  功率不会太大</P>
<P>花多少钱 做什么样的活  是一定的 不想多出钱 怪不得别人</P>
<P>要是人家出了钱不给人家做好 就有点不厚到了</P>
作者: lcfsjh    时间: 2006-4-17 17:49
<P>那用有频闭的网线不是就没这问题了吗???</P>
作者: show8    时间: 2006-4-17 19:16
<P>只要没有大功率的电器就OK了,没空调吧。。</P>

作者: bloodntear    时间: 2006-4-18 11:01
<P>当电源产生很大的波动对网络是有影响的,干扰不干扰要看你这个电源线接的是什么负载,一般用电器没事情。但是强弱电共槽是不容许的。你将来检修有可能会有危险。还是单独将它配管穿吧</P>
作者: 风之智    时间: 2006-4-21 22:19
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>litt</I>在2006-4-12 0:30:00的发言:</B><BR>
<P>不符合规范,电流一大会出问题,网速奇慢,会丢数据。更重要的,安全问题,如果万一(一般不会出的问题)电路短路发生火灾,你不怕被订为由于施工不规范造成,负主要责任,赶紧改了吧。</P></DIV>
<p>
作者: rocktboy    时间: 2006-4-22 11:24
<P>肯定有影响。。</P>
作者: jxh800428    时间: 2006-5-6 18:02
<p>强弱电不共井.</p><p>你那么多是不规范的。.</p>
作者: 王如连    时间: 2006-5-7 17:20
马虎着用吧。
作者: zslbh    时间: 2006-5-7 18:07
<p>没事</p><p>几十人的办公室</p><p>我都这么走过</p>
作者: 大胡子88    时间: 2006-5-8 20:47
电源线不能从新走下吗?比如就近另接?
作者: show8    时间: 2006-5-9 10:59
<p>如果距离不是很长的话,就没多大问题,距离长了就要考虑了。。50M以下还行。。</p><p>不过要注意一点:不要和空调等高电压线走在一起,这样的话,就没得救了。</p>
[此贴子已经被作者于2006-5-9 11:00:38编辑过]


作者: ljiuzhou    时间: 2006-5-10 14:21
电力线和网线一起走的距离短的话应该没有问题,
作者: kjmj0420    时间: 2006-5-11 10:47
估计你说的超市是小型的,影响不大,但是不符合规范。。。。
作者: zwmbeau    时间: 2006-5-11 10:51
还是不要这样做的好&nbsp; 出问题责任在你
作者: erich_213    时间: 2006-12-13 18:58
<p>380V指的是相电压,也就是两根相线(俗称“火线”)之间电压,线电压(相线和零线之间的电压)还是220伏</p>
作者: 一生二熟    时间: 2006-12-29 11:39
<p>不用大负荷的电器,就没什么问题。</p>
作者: jiagang815    时间: 2007-2-12 15:02
<p>除了网速慢点、可能经常吊线外没有什么大的问题!</p><p>如果验收要出具FLUK测试报告的话,绝对过不了验收关,除非报告造假!</p>
作者: 一心剑客    时间: 2007-2-14 10:16
<p>不 建 议 这 样 做 ,不 稳 定 的 !</p><p></p>
作者: ttrry1    时间: 2007-2-15 09:50
把你的线和强电线分开,同时在他们中间做个金属槽起来,让你的线和强电线分别处于2个金属屏蔽层中
作者: roc205    时间: 2007-2-15 11:05
影响不是很大,但最好是分开走
作者: 永恒持久    时间: 2007-2-21 14:08
遇上NB监管就没得救了
作者: kunzhong    时间: 2007-2-28 17:20
<p>会有干扰</p>
作者: lancewang    时间: 2007-3-2 12:10
建议线槽用带金属隔板的,(常规用在安防线槽,因安防要机房集中供电便用来走低压电源线缆的,从成本及效果上来说,应比屏蔽线更好,但这只是擦边球,规范上还是分开好.
作者: 123123    时间: 2007-3-6 21:20
<div class="quote"><b>以下是引用<i>pokx</i>在2006-4-13 18:05:00的发言:</b><br/>会有影响的,220V也算弱电,300V以上就是强电了</div><p></p>220v居然不是强电,有没有电工基础啊!?
作者: 奇胜布线代理    时间: 2007-3-9 14:59
<p>这样好像是行不通的</p>
作者: hb47    时间: 2007-3-9 16:14
<p>是啊...如果设计的话是根本不允许的.....但是,但是,,施工谁管得了?施工的人都是怎么做?怎么方便怎么来..强电,弱电分开要两条槽.一块放多省事啊.如果只是一根网线,OK啦!能通就行..如果不是你施工,当然分开来做,如果是你施工.呵呵....快下班.放一块没事的...</p><p>一舟综合布线厦门总代:主营一舟(ship)布线产品/光纤/光纤配件/安防线缆!</p><p>咨询报价请来电:13959266290<br/>QQ:55115007<br/>MSN:<a href="mailto:vipjeep@msn.com">vipjeep@msn.com</a> 联系人:小梁<br/>要产品报价,要产品方案,要产品彩页电子版本请在QQ留言!<br/></p>
作者: 流沙2005    时间: 2007-3-12 17:09
间隔是25cm哦
作者: lhferrari    时间: 2007-3-12 17:37
<p>我试过用网线其中的两对芯走直流12V这样有事吗?</p><p>延时是有点高的,长线。</p>
作者: zqf1128    时间: 2007-3-13 09:45
把线槽进行隔离!一起问题将来肯定会出现的!
作者: 郁郁葱葱    时间: 2007-3-13 10:16
g
作者: lemonking    时间: 2007-3-20 13:59
<p>即时把规范丢掉,还要关心安全。不要以为那样就可以,你不是每次买彩票都会中。不是每次事故你都能安全。请施工中先规范后安全,再想偷懒 。</p>
作者: lxsong2002    时间: 2007-3-22 11:56
<p>理论上不符合规范 实际上有很多人这样做</p>
作者: bertroo    时间: 2007-3-23 11:55
违反规范