千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]求救!!!!两台机器时能ping通时不通!!!! [打印本页]

作者: heavenice    时间: 2003-5-16 23:12
标题: [求助]求救!!!!两台机器时能ping通时不通!!!!
三个信息点按如下方式连接:

A------中心-----B
        |
        C

其中中心是将三根网线的六根线拧在一起,留出两根做电话线。
用测线器测abc间1236灯都亮,以为没问题,结果在A上接计算机,
B上接hub再接计算机,A ping B,10次能通个5次左右,剩下都
time out。
why???????
求救!!!!
急!!!!!
--

作者: j-yj    时间: 2003-5-17 10:06
是用拧在一起的双绞线传输数据吗?
作者: 香猫    时间: 2003-5-17 10:46
请说清楚点,你的接线方式是怎么样的,别人都看不懂你是在搞什么了
作者: j-yj    时间: 2003-5-17 11:20
请说清楚点,你的接线方式是怎么样的,别人都看不懂你是在搞什么了!!
同意!
作者: 王建磊    时间: 2003-5-17 12:47
你所谓的拧是怎么拧的
是否可以清楚一点。
作者: heavenice    时间: 2003-5-17 17:04
拧在一起的意思是:
通往ABC的三根网线,在中心汇合,我把三根网线里面的所有小线都剥去塑料,露出金属线,然后将同样颜色的小线三个三个拧在一起,就是三根网线中所有橙色拧在一起,绿色拧在一起.....
用测线器测ABC间1236都是通的,为什么ping的时候会出这种情况呢?
作者: heavenice    时间: 2003-5-17 20:02
UP!
作者: 神泪    时间: 2003-5-17 20:12
这是线路串扰的问题。也就是说你的线路分得不好,出现了相互的电磁干扰。你应当仍然用独立的网线做线根连线。电话线再用一根新线做。不得用网线中的线做电话线。因为电话线中的电压是平时12V摘机48V,而网线中的电压很小,在一起会形成串扰。故把电话线另分出一根来就可以了。
作者: cscecnet    时间: 2003-5-17 20:13
我原来用过:一根线不够长了,用此办法上宽带,中间连接了2次,没有问题。
作者: heavenice    时间: 2003-5-17 21:23
可是我不用中间两根做电话传输时依然不能每次都ping通,又是为什么呢?

作者: mmb8293    时间: 2003-6-27 16:46
请把问题说详细点
作者: 十三    时间: 2003-6-27 18:00
会不会是拧的接口接得不好
作者: yzl    时间: 2003-6-27 19:30
这种方法是不行的丢包那么严重还是案标准来做吧。PING的通在大部份情况下是说明网络是好的,但不是绝对。我就碰到过一头的第六根接在另一头的第七根上,也PING的通,但是用起来很慢。电话影响网路的不是48V的工作电压,而是110V 的振铃电压
作者: 农夫山泉    时间: 2003-6-28 00:15
老大,这样行的话,卖接头和交换机的都失业了
作者: 小月_中国    时间: 2003-6-28 12:54
你的测试仪 太便宜的
好多问题查不出来  

应该是用的几十块钱的东西把
作者: 凌竣    时间: 2003-6-28 21:39
兄弟!只要接两对四根就行了,但不要凑到一堆短路了哦!保你能通~




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2