千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 为何测试通过的网线,会无法连接网络 [打印本页]

作者: iknowhfq2006    时间: 2006-3-30 22:55
标题: 为何测试通过的网线,会无法连接网络
<P>各位高手:</P>
<P>       我用的是IBDN的六类网线和模块,用普通的侧线仪测试是可以通过的,但是用电脑连接时连上后会断断续续,有些甚至会上不了局域网.</P>
<P>       网线两头都打模块,一头在面板上,另一头在配线架上,再通过跳线连接到交换机上,跳线测试是好的</P>
作者: cncns    时间: 2006-3-31 11:24
换网卡
作者: msrdy    时间: 2006-3-31 14:31
<P>调双工.</P>
作者: xpro    时间: 2006-3-31 15:47
<P>告诉我们你做了那些判断测试及结果,可以先那笔记本电脑测试一下</P>
作者: 1728157    时间: 2006-3-31 17:22
全部用FLUKE测试
作者: iknowhfq2006    时间: 2006-3-31 21:08
<P>FLUKE测试</P>
<P>太贵了</P>
作者: hbwhzs    时间: 2006-4-2 22:40
是不是你布的线超长咯!
作者: hmcw    时间: 2006-4-3 10:31
是否有干扰啊?
作者: kelong    时间: 2006-4-4 17:05
<P>问题解决了吗?</P>
作者: 集散地    时间: 2006-4-4 17:14
<P>可能是网络设备问题,测试通过的线缆不存在问题~</P>
作者: njpla    时间: 2006-4-4 21:19
<P> 你如果是甲方就建议全面测试一下,避免以后很多不必要的麻烦;</P>
<P>如果你是乙方,建议在施工工艺上找问题 </P>
作者: zylee0816    时间: 2006-4-5 17:44
如果你的网络线中又短路,就会时断时续,但是用普通的测线器查都是通的,用FLUKE可以测出来的。
作者: iknowhfq2006    时间: 2006-4-8 10:05
<P>谢谢各位</P>
<P>    是甲方IT那里的交换机端口那设置有问题</P>
作者: 孤独无语    时间: 2006-4-13 12:38
<P>谢什么啊~?~?</P>
<P>大家都是朋友,说什么谢谢啊`~呵呵`</P>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2