千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]请问这样的防雷怎么设计?谢谢! [打印本页]

作者: 1001bbs    时间: 2006-3-29 13:48
标题: [求助]请问这样的防雷怎么设计?谢谢!

由于本人未做过什么防雷工程,对这一块还不太了解,在此请教各位专家!

工程概况是这样的:十八层的办公大楼,每层设一个弱电间,主机房在地下一层,基本的弱电系统都有,请问这样的防雷工程怎么设计?每个楼层弱电间是否要考虑防雷?

先谢谢各位了!


作者: 粤涯    时间: 2006-3-29 16:07
有外部防雷的话就考虑做内部防雷,你可以看看机房防雷的那篇文章
作者: feiyan    时间: 2006-3-30 09:13

第一,有没有做过外部防雷

第二,有没有做过强电部分的防雷(总配电和分配电)

第三,地下一层主机房设备考虑防雷保护

每个楼层弱电间需考虑防雷保护的.做好防浪涌保护的同时一定要良好接地,不然做了等于没做.


作者: wglhw    时间: 2006-3-30 14:13

楼主哪的啊,留个邮箱好吗.


作者: ceac    时间: 2006-3-30 14:40

如果自己不懂的话,还不如找人合作,

时间长了就明白了!


作者: 1001bbs    时间: 2006-3-30 17:01

我的邮箱:1001bbs@sina.com

谢谢帮忙!


作者: 大胡子88    时间: 2006-8-23 11:32

每层都是要做的


作者: 游魂    时间: 2006-8-23 19:14

一般来说这样的建筑都是采用联合接地的,楼主要做的是和甲方或是监理确认接地主干引上线的位置,在接地主干线上引出一根弱电专用接地母线通过弱电竖井从-1楼一直到顶楼,每台设备或是防雷器用专们的接地线接到此接地母线上!!!至于整个建筑物的防雷一般是土建或是强电负责施工的,楼主就不必考虑了


作者: Cindy_Gong    时间: 2006-8-27 22:11

奇怪,怎么把老的帖子都翻出来了呀?


作者: jeidar007    时间: 2006-9-5 11:11

详细咨询通过QQ;396588792/可以为你提供完整的防雷接地方案






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2