标题:
siemens专家请问:水阀的问题
Siemens专家请问:水阀的开和关在INSIGHT中如何设置互锁?(即在关水阀时,将开水阀关掉),急---
作者:
网络蜘蛛
时间:
2006-3-21 08:31
<P>没有明白楼主的意思</P>
<P>你做的水阀是ao还是do?不管是那种一个水阀就对应一个点,</P>
<P>你把情况说的具体点好吗?</P>
作者:
tom668
时间:
2006-3-21 22:24
<P>是冷却塔的水阀,每个水阀在控制箱提供了两个节点给BA,一个是水阀的开,一个是水阀的关,均用DO点,在INSIGHT的界面上也做了两个关联点,但操作是时不能同时开,要考虑互锁。</P>
作者:
lau_x
时间:
2006-3-22 08:42
<P>加个继电器,改成1个DO控制的那种</P>
作者:
网络蜘蛛
时间:
2006-3-22 10:11
<P>两种方式,最好都用</P>
<P>1、在继电回路中加电气闭锁,即在一个继电器的控制回路中串入另一个的辅助触点</P>
<P>2、用PPCL编程闭锁,注意两个DO 点的权限问题</P>
作者:
痛扁日本猪
时间:
2006-3-27 16:28
<P>Siemens专家请问?</P>
<P>没搞懂,专家还问这个问题撒?呵呵</P>
<P>其实很easy哦,把这两个点作成1个复合点,应该是LOOAL类型,操作/编程起来和1个点一样。</P>
<P>不要做什么继电器联锁,外行!</P>
作者:
tom668
时间:
2006-3-27 21:14
我是请问SIEMENS的专家,而不是说我是专家,请6楼的别误会。我去试一下你的方法,谢谢!至于上几楼说的电气互锁,是不可行也无实际意义的,对你们的敢于发言表示感谢!
作者:
xmqi
时间:
2006-3-28 09:17
<P><STRONG><FONT face=Verdana color=#61b713>tom668:</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=Verdana color=#61b713>什么叫做敢于发言,对于别人的建议请不要用什么不可行啊,无意义啊等,如果你懂得怎么去做的话我想你也不需要在这请教别人,你以为都犯贱喜欢用热脸去贴人家的冷屁股.</FONT></STRONG></P>
作者:
lsjplayboy
时间:
2006-3-28 09:37
<P>4楼5楼6楼 说的方法都对。都能够解决实际问题的。要是说简便的方法还是6楼的比较好。</P>
<P>关键是楼主一句专家惹得祸。呵呵</P>
作者:
firstjoin
时间:
2006-3-28 13:51
<P>同意9楼的观点!</P>
作者:
网络蜘蛛
时间:
2006-4-8 14:28
<P>同意8楼的观点</P>
<P>敬请楼主和6楼的注意一下你们发帖子的语言,什么“外行呀,无意义的,敢于发言了”,请您在写这样字眼的时候多加考虑,</P>
<P>这里应该是做技术讨论的一片净土,大家都有什么问题,有什么好办法上来讨论,目的是为了共同提高技术水平,这里虽然我们都不认识,但网络也像现实社会一样,每个人都有自己的品行,否则所有人都不会再去帮助你。</P>
<P>也同时请二位注意自己在现实社会中的言行!</P>
作者:
ttsir
时间:
2006-4-9 11:20
<P>可以做一个虚点,</P>
<P>用if than 虚点为ON时用DO指定两个阀一开一关,虚点为off则指定这两个DO点为相反状态</P>