千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 救助--报警联动灯的设计问题 [打印本页]
作者: wangdy 时间: 2006-3-18 14:27
标题: 救助--报警联动灯的设计问题
现一工程要求:各防区需有单独的联动灯。问题是:防区线路过长,用联动灯电源线布放,材料费用相当大,能否在少材料费用的情况下又能实现上述功能的方法呢?急望师傅们指点一下。谢谢!
作者: jason2003 时间: 2006-3-18 20:01
多少个防区? 如果使用大型报警主机的话很容易解决,很多大型主机都有一入一出的模块,可直接实现探测器的本地联动。如ademco的4101sn 和awolf的 AW-BIX01单防区单输出扩充模块都有这个功能。两者的联动数量和联动特性稍有不同。
如果需要可以打13632509120,我可以帮你推荐。
作者: MTS110.COM 时间: 2006-3-18 20:28
这个还是比较简单的, 采用总线制主机,然后接一个电子地图模块, 每个灯都可以对应着一个防区. 不用多接线...
[此贴子已经被作者于2006-3-18 20:33:24编辑过]
作者: wangdy 时间: 2006-3-20 09:15
谢谢楼上二位!我说的联动灯是前端防区的照明灯,不是模型地图的指示灯。现方案主机为BOSCH DS-7400XI,继电板另配。
作者: dinphy 时间: 2006-3-20 18:22
我也要这样的方按
作者: hawk9 时间: 2006-5-26 11:55
楼上的,顶你
作者: Farwin 时间: 2006-5-26 12:45
以下是引用wangdy在2006-3-20 9:15:00的发言:谢谢楼上二位!我说的联动灯是前端防区的照明灯,不是模型地图的指示灯。现方案主机为BOSCH DS-7400XI,继电板另配。
DS7400Xi可以配備DS7465i 帶單路繼電器輸出的總綫單防區擴展模塊
作者: wongzl 时间: 2006-5-26 17:53
[attach]28289[/attach]
给你一个最简单、最可靠的方案,只要1个12V的继电器照图接线即可。
注意:继电器选用12V的,最少有1组常开触点和1组常闭触点,安培数根据负载功率适当选择,质量要好。
作者: 阿丙 时间: 2006-5-26 19:53
这个问题可以来找我解决
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |