千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教UPS功率、电池节数的算法!!!! [打印本页]

作者: chs800903    时间: 2006-3-14 09:35
标题: 请教UPS功率、电池节数的算法!!!!

在机房工程中,UPS是必不可少的,由于不是学电气出身,请教各位大侠,请解的通俗易懂点!!

最好是傻瓜型的,带点举例,呵呵

1、UPS的功率跟机房中的设备是怎么样的关系?怎么样选型?

2、电池与延时的关系了?假如我一个机房,设备功率一定的情况下,我延时半个小时与两个小时,电池如何选?

3、附带问一下,多大功率一般用多少平方的电源线了?


作者: qz5110    时间: 2006-3-14 12:33
请你留个联系方法
作者: tigeryan    时间: 2006-3-15 02:37
以下是引用chs800903在2006-3-14 9:35:00的发言:

在机房工程中,UPS是必不可少的,由于不是学电气出身,请教各位大侠,请解的通俗易懂点!!

最好是傻瓜型的,带点举例,呵呵

1、UPS的功率跟机房中的设备是怎么样的关系?怎么样选型?

2、电池与延时的关系了?假如我一个机房,设备功率一定的情况下,我延时半个小时与两个小时,电池如何选?

3、附带问一下,多大功率一般用多少平方的电源线了?


1 把全部设备功耗SUM后,在大约放大110%,然后在除0.8左右.就能参考UPS的,KVA选型.

2 半小时和二小时,在UPS定型后就是电池分组和电池选型.电压,容量指标

3 建议你去查一下电力规范.一般都会有电池与电线缆的对照表.

提醒你,在选用开关时定值要比电缆定值大.


作者: chs800903    时间: 2006-3-15 08:37

chs800903@163.com

先谢了哟!


作者: bear1103    时间: 2006-3-15 09:16

zhongxh1103@163.com

qz5110能否给我也发一份?多谢了


作者: jlq828    时间: 2006-4-6 12:34
好像不是很详细
作者: kimx    时间: 2006-4-17 14:10

请qz5110我也发一份?希望学习,谢谢!

xdnx@163.com


作者: FGHPPFF    时间: 2006-5-15 10:25
给我来一份。mtfgh@163.com
作者: lq351    时间: 2006-5-20 06:50
给我来一份。luoqiang315@126.com
作者: maxim    时间: 2006-5-20 07:14
主要取决机房设备的总负载和UPS的实际使用功率,和电池也有关系!
作者: zhaoyuejl    时间: 2006-5-25 14:02

给我也来一份吧,zhaoyuejl@263.net


作者: olice    时间: 2006-5-25 20:53
不知道算得对不对,如果错了请告诉我啊,因为我也是半途跟别人学的,谢谢QQ320127
作者: slj618    时间: 2006-5-29 07:24

slj618@126.com


作者: gkx2005    时间: 2006-5-29 09:46
顶 ,不错,多发表!
作者: lucas1    时间: 2006-5-30 16:34

想看


作者: sinolx    时间: 2006-5-30 18:42

蓄电池计算方法:

例如一台40KVA UPS, 直流电压为384V,每组为12V电池32节,如果后备时间要求2小时,则计算电池的容量为:

40000VA*2H/(0.7*384V)=297AH

所以选择3组100AH电池,共96节。

电池组的电流为40KVA/384V=104A,所以电池连线选择50mm2电缆。


作者: vs9841    时间: 2006-6-15 11:08

长延时UPS电源电池配置的计算方法

对于使用者来说,怎样去配置长延时UPS电池容量是一个必须了解的问题,
放电电流的大小与电池的实际容量关系颇大,蓄电池的放电时间定义为:当蓄
电池以规定的放电电流进行恒流放电时,蓄电池的端电压下降到所允许的临界
电压(终了电压)时所经过的时间。比如12V24AH /20R Panasonic电池以0.4C放
电时,可提供使用的效率(容量)为73.3%,可放电2小时,而以7C放电时,可
提供使用的效率(容量)为4%,放电时间50秒。因此,要计算UPS电源的时间必
须先计算出放电电流,再通过查验厂家提供的放电时间表计算出准确时间。
计算放电电流的公式是:
放电电流=UPS容量(VA) 负载功率因素/(逆变器效率*UPS终止电压)

以山特10KVA为例:
?UPS容量:10KVA
?UPS输出功率因素:0.8
?UPS终止电压:单只电池终了电压×UPS电池组电池个数=10.5V×16只=168VDC
?逆变器效率:0.85
注意:电池的能量并非都能直接提供给负载,它还包含了把电池能量转换
为负载可使用的能量的转换效率,即逆变器效率。
?放电电流=10000VA*0.8/(0.85*168)V=56A
?查表
可查询不同AH的电池在同样放电电流下的使用时间,以求得自己所要求合
适容量的电池,在这里提出一点,以上我们的计算都是认为UPS为满负载,对
用户而言,重要的是了解在实际负载下UPS电源提供的实际使用时间,从经济
和实用的角度而言,了解自己的负载数量,计算一个实际放电电流再查表方是
正确做法。

蓄电池使用及维护

免维护电池所指的是电池的内环境无需维护,而不是说可以任意使用,因
此,在以下几个方面应加以注意:
?为了保证电池良好的工作状态,对于长期搁置不用的蓄电池必须每隔一定
时间充电一次,以达到激活电池的目的,恢复电池原有的容量数。另外,特别
应注意的是,对于运行于供电质量高、很少发生停电的UPS电源来说,也应每
隔一定的周期(3个月)人为地中断交流电的输入,使电池放电至少在UPS电池组
可提供时间的一半,再重新充电,这样会延长电池的使用寿命。
?对于不同容量的电池,绝对不可以在同一组中串联混合使用,应特别注意
的是,对于不同容量的电池,并联使用也是很不好的,这样会大大降低电池的
使用寿命,很简单地说,不同容量的电池组并联使用时,由于放电电流的不同
分配,放电速率则对于它们来说一定是不同的,但由于并联关系又会产生相互
补充的关系,在充电时亦会是同样情况,因此,并联使用的方法是不科学的。
?以上我们说过,大电流放电对电池的影响是很不好的,那么是否越小的电
流放电就越好呢?答案是否定的。我们知道,放电电流小,电池可以放电的深
度就深,当放电深度大于某一程度时,电池则很容易死掉,失去回复能力。这
再次说明用户在使用长延时UPS时,对于电池容量的计算应是以实际负载为准,
而非是以满负载计算来量度,也就是说并非UPS容量和电池容量越大越好。
?对UPS电池来说,温度亦是一个非常主要的因素,当环境温度每升高8摄氏
度时,电池的寿命会降低一半,而在使用时,当环境温度下降时,电池所提供
利用的容量,即安时数也会明显的下降。因此,在低温下使用UPS电源时,备
用时间的考虚应有温度因素,所以对UPS电池使用时保持室温(指25摄氏度)也
是十分必要的。
-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

确定您所需UPS之功率(VA)值

您所保护之设备均会标示其功率(w)值或电流(A)值。

如是功率(w)值÷0.7=VA值

如是电流(A)值×220=VA值

将所有设备VA值相加得到总VA值,将总VA值加上20%~30%预备容量即得到UPS VA值
--------------------------------------------------------------------

不断电系统的容量如何计算?

答:1.目前市面上销售的不断电系统大都以VA(视在功率)为单位,V表示电压,A表示
电流,电压乘以电流就表示功率,也就是不断电系统的容量;以一部500VA的不断电
系统来说明,当其输出电压为110V时,其可供应电流4.55A,当您的负载所需求的电
流值超过4.55A时,就表示超载了。

2.另一个表示功率的单位是"W",W表示的是实功,VA表示的是虚功,两者之间有一
个功率因子的差别,W=VA cosθ,这个 cosθ就是功率因子,功率因子到
底多少,各家产品不同,有的是0.6,有的是 0.8,目前大部份的市售产品都定在0.7。

3.将各个负载的额定容量累加求出总容量,并对瞬间激活耗电量大的负载如票据
打印机,需另以瞬间激活时的耗电量计算,避免所有设备同时激活造成超载情形时,
一旦市电中断则UPS亦无法持续供电。

4.负载总耗电量(VA值与W值)不得大于UPS输出端功率(VA值与W值),否则就是超载。
一旦市电异常或中断,UPS无法正常运作,亦造成负载面临断电危机,此乃一般用
户最容易疏忽的问题。


作者: gfflylong    时间: 2006-7-3 13:59
以下是引用yinggw在2006-3-15 13:25:00的发言:

把机房的负载功率算出UPS的容量,选一个相同或接近容量的UPS,看这个UPS就知道它的直流输入电压。确定要后备的时间就可以计算蓄电池的AH容量,根据蓄电池的寿命选用12V、6V、2V的哪一种蓄电池,再根据后备时间的放电电流大小知道线缆的大小(每个品牌的蓄电池它的放电功率和放电电流可能有出入的)。

如: UPS=200KVA,  后备时间T=2小时  直流电压=384V, UPS的功率因数=0.8   UPS的逆变效率=0.93   蓄电池的终止电压=1.75V

蓄电池的功率=2000*0.8*1000/((384/2)*0.93)=538W  电流=307A   384V/2=192节

根据蓄电池的技术资料在2小时的数据,蓄电池的容量=850AH 100A19(美国GNB IIP蓄电池数据)。

线缆=75-90平方米


线缆=75-90平方米? 那得多粗啊?


作者: cqzsimon    时间: 2008-7-14 08:58

麻烦发我一份资料

  cqzsimon@163.com

                     谢谢!


作者: 赵金辉    时间: 2008-7-16 17:25

您好!

    我们是APC北京核心的代理商,北京模块化成功案例非常多,感兴趣可以带您去参考一下,联系方式:

北京泰阳和正科技发展有限公司

ZHAO_JINHUI@188.COM

13910167989    赵金辉


作者: zhongyininfo    时间: 2008-10-10 11:35

还有更详细的解释吗?欢迎发 邮件。或QQ交流


作者: juliuswang    时间: 2008-10-29 14:19

caesartati@gmail.com


作者: wangrongqing    时间: 2009-2-25 00:20
wrqwyw@163.com给我也来一份,谢谢!
作者: wenyanming    时间: 2009-3-2 13:18

作者: szch2012    时间: 2009-3-2 14:18
学习中
作者: chenxu668    时间: 2009-3-3 16:37
很好的东西
作者: hanlong9502    时间: 2009-3-3 16:46

也给我一份资料吧hanlong9502@163.com


作者: lssean    时间: 2009-3-4 15:58
学习中,谢谢各位的分享!
作者: wuenbing    时间: 2009-3-4 17:07
不错!
作者: alexgzq    时间: 2009-3-4 23:09
学习了,正好需要,多谢
作者: guyun232    时间: 2009-3-5 10:01

标准算法:

P=(40*1000*0.8)/(32*6*0.95)=175W

查2小时放电恒功率表即可。


作者: rachel502    时间: 2009-3-6 18:28
以下是引用yinggw在2006-3-15 13:25:00的发言:

把机房的负载功率算出UPS的容量,选一个相同或接近容量的UPS,看这个UPS就知道它的直流输入电压。确定要后备的时间就可以计算蓄电池的AH容量,根据蓄电池的寿命选用12V、6V、2V的哪一种蓄电池,再根据后备时间的放电电流大小知道线缆的大小(每个品牌的蓄电池它的放电功率和放电电流可能有出入的)。

如: UPS=200KVA, 后备时间T=2小时 直流电压=384V, UPS的功率因数=0.8 UPS的逆变效率=0.93 蓄电池的终止电压=1.75V

蓄电池的功率=2000*0.8*1000/((384/2)*0.93)=538W 电流=307A 384V/2=192节

根据蓄电池的技术资料在2小时的数据,蓄电池的容量=850AH 100A19(美国GNB IIP蓄电池数据)。

线缆=75-90平方米

我怎么算不出来 蓄电池功率=2000*0.8*1000/((384/2*0.93)=538W呀,而且不是说是200KVA嘛,那么应该是200*1000,怎么会是2000*1000呢?我没搞懂,请教一下!


作者: 吴纯林    时间: 2009-3-10 14:22
学习
作者: bbyeah    时间: 2009-3-12 14:20
学习
作者: newlifebbs    时间: 2009-3-12 21:31
看不明白,还是要不断学习中
作者: 有福气    时间: 2009-3-13 11:49
学习中
作者: zhouyududu    时间: 2009-3-14 14:44
学习了
作者: maiki    时间: 2009-3-16 12:46

maiki@yahoo.cn麻烦给我一份

谢谢你!


作者: 缘善    时间: 2009-3-16 13:16

希望学习,谢谢!

jichuang@139.com


作者: gsm010751    时间: 2009-3-16 14:42
20楼解答的 不错
作者: fyywaini    时间: 2009-3-21 18:51
   学习中!
作者: whwc76    时间: 2009-3-22 17:19

wangchao58@126.com

请传一个!!!


作者: yangyang81    时间: 2009-3-23 08:44

发一份给俺lianweili@163.com

xiexie


作者: hulu88    时间: 2009-3-25 13:07

不错,学习中


作者: wildlin    时间: 2009-3-27 00:06
很不错,希望大家都把经验写上去
作者: hzxsslr    时间: 2009-3-27 16:52
学习了
作者: fangliwei    时间: 2009-3-30 14:41
谢谢,好详细。
作者: 清江无涯520    时间: 2009-4-4 19:47
谢谢。学习
作者: 清江无涯520    时间: 2009-4-9 11:59
谢谢,多多学习。
作者: lgang513    时间: 2009-4-10 12:03

继续学习中.....


作者: kimyong    时间: 2009-4-10 14:51
好东西,学习一下
作者: 爱神的箭    时间: 2009-4-17 20:05

长见识了

 


作者: linhuanpei    时间: 2009-4-27 17:33

qz5110能否给我也发一份?多谢了  imlhp@163.com


作者: xfxo    时间: 2009-4-30 14:08
能麻烦谁给我一份吗?cexoxfxo@gmail.com
作者: xfxo    时间: 2009-4-30 14:09
能麻烦谁给我一份吗?cexoxfxo@gmail.com
作者: hlsy288    时间: 2009-5-4 11:27

谁有这方面的计算方法和资料的请也给我发一份,谢谢

HLSY288@126.COM


作者: pengex    时间: 2009-5-5 08:41

好东西


作者: js1949    时间: 2009-5-8 10:25
谢谢了,学习了!
作者: vlibaoquan    时间: 2009-5-12 10:59
不太懂
作者: tiandiren555    时间: 2009-5-22 07:22
学习了,基本了解
作者: kwlvjia    时间: 2009-5-22 22:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: icejo    时间: 2009-5-26 16:59

高手真多


作者: andyhong    时间: 2009-5-26 17:33
新手上路,学习!
作者: wqs0106    时间: 2009-10-26 14:24
学习一下,这个以前都是供应商直接报,自己还没怎么算过
作者: zxmz0924    时间: 2009-10-26 14:29
~~!哦,东一眼,西一眼,好像学到点东西,~~!但不知道能不能记得住啊,~~!
作者: iwjcsg2009    时间: 2009-10-26 15:17

学习了


作者: drr870907    时间: 2009-10-27 09:29
以下是引用iwjcsg2009在2009-10-26 15:17:00的发言:

学习了


作者: meng0010    时间: 2009-10-28 10:55

不错,学习了,长见识了。


作者: 莫错蓝雪    时间: 2009-11-3 13:31
值得学习!!
作者: zhangchagnen    时间: 2009-11-18 10:02
 感谢各位,学习了

作者: jianjyly    时间: 2009-11-18 17:54
看起来是一个算功率的问题。要处以功率因子还要乘一个1.5的标准,不知道是不是这样。
作者: linjunjia    时间: 2009-11-20 09:54
如果我用的是1KW的主机,要备8小时,怎么配电池!
作者: 随之风    时间: 2009-11-23 11:02

学习了

 


作者: 自由安防    时间: 2009-11-23 11:18
学习中
作者: 风雨如故    时间: 2009-11-23 14:25
学习了
作者: sexfeng    时间: 2009-11-23 16:18
不错 蛮详细的
作者: yyy4978    时间: 2010-1-10 14:26
13楼说得很好,18楼的兄弟好像电源线线径算错了吧
作者: lee4206    时间: 2010-1-11 14:44
学习了
作者: cjw318    时间: 2010-1-17 12:22

按电量计算最简单(富裕量由经济实力和系统要求酌情考虑):

1、将所有的负载功率相加后乘以需要的供电时间——这是系统在供电时间内需要的电量;

2、将单个蓄电池的电压乘以单个电池容量再乘以电池个数——这就是电池所具有的电量;

3、确保电池电量大于需要电量(当然要酌情考虑富裕量)即可。

如此计算不再牵涉那些乱七八糟令人头痛的参数了,既简单又直观,普通工程可以满足了。

当然书呆子是不愿意浪费自己十年寒窗成果的!


作者: hnwjg    时间: 2010-1-17 22:31
学习啦
作者: wgf334172406    时间: 2010-1-18 20:03

作者: tanzhenyu    时间: 2010-1-20 11:43

作者: xueshan2010    时间: 2011-2-12 13:38
受用了 一直对这东西也很迷惑
作者: zhx13211953    时间: 2011-2-16 16:44
看看 学习学习

作者: zhx13211953    时间: 2011-2-16 16:45
看看 学习学习

作者: ebasic    时间: 2011-3-17 12:09

学习了很久都学不好,郁闷。。


作者: 以前的回忆    时间: 2011-3-17 15:24
看看
作者: yang1z    时间: 2011-6-25 11:06
路过




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2