标题: [求助]请教DDC余留I/O点问题 [打印本页]

作者: farbily    时间: 2006-3-14 09:13
标题: [求助]请教DDC余留I/O点问题
<P>各位前辈好!</P>
<P>为了业主的要求,工程中DDC控制器的I/O点都要留有一定的余地。</P>
<P>是不是AI  AO DI DO点都要预留,还是只要留一种类型的I/O点就可以了?</P>
<P>谢谢!</P>
作者: 兰色的风    时间: 2006-3-14 20:47
应该都留。
作者: gdjaky    时间: 2006-3-14 21:17
<P>应该是吧!万一有一个点位搞烧了可以马上换到备用点上,不留你就等着加模块或换DDC吧!</P>
作者: hxl983420    时间: 2006-3-14 21:28
<P>楼上的很对,是每种类型都要留有一定的余量。</P>
作者: xukaicheng    时间: 2006-3-15 17:04
<P>每种类型的都应该留一点啊,以便维修啊!!!</P>
作者: xukaicheng    时间: 2006-3-16 09:49
留的数量是不是应该是总数的10%啊????
作者: bianzhigang    时间: 2006-3-16 10:26
AO AI留,DO DI不用留.AO AI容易坏,而DO DI是基本上不坏的.你考虑以后是否需要扩容,就可以了.
作者: whld722    时间: 2006-3-16 21:03
<P>为了日后维修使用方面考虑,留有一定数量的备用点,还是比较有必要的!基本上4种点都有扩充的可能性和损坏的可能性!</P>
<P>至于具体予留点数各有多少,应该根据控制器的种类计算。再就是跟甲方协商,将来有可能扩展的地方要尽量多留,就目前三巨头的产品,如果只是考虑替换损坏的,那么一般每个控制器各种点予留3—5个既可,多了也是浪费,因为目前所用的控制器,AO AI 只要不接错线,不造成短路,一般不会坏,DO 点只要接的负荷不超过触点所规定的标准功率,也不会有什么问题。DI点只要不接到有源信号上更不会出现问题。</P>
<P>以上意见供楼主参考!</P>
作者: farbily    时间: 2006-3-17 09:59
<P>谢谢楼上各位大哥的答复!</P>
<P>谢谢!</P>