我是个新手,刚接触总线制的报警系统,我也晓得还有种分线制的系统,什么叫做分线制啊?

分线制有个什么不足的地方,那些方面是要用这种分线制结构的,,,

愿闻其详! 谢谢大家。。

回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhzxy 发表于 2006-3-10 10:25:00

分线制:布线复杂每个探测器都接拉四条线(两根信号线、两根电源线),假如说有十个防区大家算一下有多少条线!要用多粗的线管,设备在运行的过程中难免会有些故障,大家想这么多的线如何查起?

优点:对线材要求不是很高!

缺点:线材成本高、施工复杂、问题定位难!

总线制:以RS-485总线为例:485总线共四根线(一对电源、一对信号),不管你拉多远都只是这四根线。多少个防区是取决于有多少个扩展模块,假如是一个周界工程距离是n米,用一根总线(四芯)拉过去,在一组探测器下放个防区模块,探测器的电源从总线上取,485总线的通讯距离为1200米,如超出1200米加个中继器还可以继续延长。大家想这样施工、扩展、故障定位起来是不是很方便呢?注:每个防区模块都有它的地址码,系统会不断的自检。当发现故障时主机会自动显示出来是哪个防区有问题!

优点:节约线材、施工简单、好扩展、问题定位容易!

缺点:对线材质量要求较高!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
兰色的风 发表于 2006-3-10 16:23:00
总线制是大的发展趋势,在绝大多数场合都是如此,但也有特别强调可靠性的场合强制要求多线制,例如消防系统的水泵控制,毕竟害怕万一呀。但消防探头已采用总线制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
nikkoe 发表于 2006-3-10 16:44:00

真的非常感谢。

学到不少。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
怒海狂鱼 发表于 2006-3-11 13:50:00

同意2楼的....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ufinecas110 发表于 2006-3-12 18:59:00

  报警系统信号的传输就是把探测器中的探测信号送到控制器去进行处理、判别,确认“有”“无”入侵行为。探测电信号的传输通常有两种方法:有线传输和无线传输。

2.4.1 有线传输

有线传输是将探测器的信号通过导线传送给控制器。根据控制器与探测器之间采用并行传输还是串行传输的方式不同而选用不同的线制。所谓线制是指探测器和控制器之间的传输线的线数。一般有多线制、总线制和混合式三种方式。

1.多线制

所谓多线制是指每个入侵探测器与控制器之间都有独立的信号回路,探测器之间是相对独立的,所有探测信号对于控制器是并行输入的。这种方法又称点对点连接。

多线制又分为n+4线制与n+1线制两种,nn个探测器中每个探测器都要独立设置的一条线,共n条;而41是指探测器的公用线。n+4线制如图2-18所示。

2-18 n+4线制连接示意图

图中4线分别为VTSG,其中V为电源线(24V),T为自诊断线,S为信号线,G为地线。ST1STn分别为各探测器的选通线。n+1线制的方式无VTS线,Sti线则承担供电、选通、信号和自检功能。

多线制的优点是探测器的电路比较简单,但缺点是线多,配管直径大,穿线复杂,线路故障不好查找。显然这种多线制方式只适用于小型报警系统。

2.总线制

总线制是指采用两条至四条导线构成总线回路,所有的探测器都并接在总线上,每只探测器都有自己的独立地址码,入侵报警控制器采用串行通讯的方式按不同的地址信号访问每只探测器。总线制用线量少,设计施工方便,因此被广泛使用。

2-19 四总线连接示意图

2-19为四总线连接方式。P线给出探测器的电源、地址编码信号;T为自检信号线,以判断探测部位或传输线是否有故障;S线为信号线,S线上的信号对探测部位而言是分时的;G线为公共地线。

二总线制则只保留了PG两条线,其中P线完成供电、选址、自检、获取信息等功能。

3.混合式

有些入侵探测器的传感器结构很简单,如开关式入侵探测器,如果采用总线制则会使探测器的电路变得复杂起来,势必增加成本。但多线制又使控制器与各探测器之间的连线太多,不利于设计与施工。混合式则是将两种线制方式相结合的一种方法。一般在某一防范范围内(如某个房间)设一通讯模块(或称为扩展模块),在该范围内的所有探测器与模块之间采用多线制连接,而模块与控制器之间则采用总线制连接。由于房间内各探测器到模块路径较短,探测器数量又有限,故多线制可行,由模块到报警器路径较长,采用总线制合适,将各探测器的状态经通讯模块传给控制器。图2-20为混合式示意图。

2-20 混合式示意图

2.4.2 无线传输

无线传输是探测器输出的探测信号经过调制,用一定频率的无线电波向空间发送,由报警中心的控制器所接收。而控制中心将接收信号处理后发出报警信号和判断出报警部位。

全国无线电管理委员会分配给入侵防范报警系统的无线电频率为:

36.050MHz36.725MHz

在无线传输方式下,前端入侵探测器发出的报警信号的声音和图像复核信号也可以用无线方法传输,首先在对应入侵探测器的前端位置将采集到的声音与图像符合信号变频,把各路信号分别调制在不同的频道上,然后在控制中心将高频信号解调,还原出相应的图像信号和声音信号,并经多路选择开关选择需要的声音和图像信号或通过相关设备自动选择报警区域的声音和图像信号,进行监控或记录。

在采用前述的总线制或混合式(总线与多线相结合)有线传输报警信号的方式时,如果在终端(控制中心)的报警控制器上没有一一对应前端各探测器的解码输出时,应对控制器再加接一个能将前端各探测器解码并一一对应输出的装置,通常称为“报警驱动模块”,否则无法与视频矩阵主机进行报警联动,这在组成系统时应加以注意。如果有些报警控制器有与矩阵切换主机通信的接口,并有相同的通信协议,意味着通过通信接口的连接,可将前端报警探测器一一对应送入矩阵切换主机,也可以进行报警联动,这时就不必加装“报警驱动模块”。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jxtyzn 发表于 2006-3-13 22:27:00
感谢!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
callerme 发表于 2006-3-14 08:48:00

不错不错,有没有总线制报警系统的资料发份给我好么???

callerme@163.com

W分感谢啦~~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhangwei0622 发表于 2006-3-14 10:00:00

我也要一份:zhangzezheng.student@sina.com

非常感谢啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhzxy 发表于 2006-3-14 14:05:00
总线报警资料可以到www.ajb110.com下载!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ym8137 发表于 2007-4-7 17:36:00
路过,学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
guangling2824 发表于 2007-4-8 18:31:00
一天来一次,学习也不少!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
济南智者 发表于 2007-4-8 22:05:00

 AN-ZX16总线控制系统安装手册

使用说明

 

   

使用范围

本手册主要介绍AN-ZX16安装与测试的基本方法,本产品适用系统覆盖HONEYWELL 2300、国产CK系列6816防区报警主机。若要进一步了解系统请配合使用HONEYWELL 2300系列报警主机和国产CK系列报警主机操作手册。

 

AN-ZX16总线控制模块使用简述

 

AN-ZX16总线控制模块主要配合常见的HONEYWELL 2300、国产CK系列及其它分线制报警主机使用,改变了传统分线制主机的星形布线方式,弥补了因星型布线带来的线材使用量大,查线麻烦、施工周期长的缺陷。使本来只能分线制布线的报警设备能够通过总线传输报警信号,从而减少因布线复杂所引起的误报及误操作,并为集成商节省了布线和施工成本,缩短施工周期。

 

标准特性:

         12VAC(直流)  100mA

总线接口     双总线接口

报警端口     16I/O报警端口输入

通讯距离     总线通讯距离2400

通讯测试     提供总线测试功能

传输延时     300ms

 

 

AN-ZX16控制模块2316主机接线(典型连接)

 

 

AN-ZX16总线控制模块应该装在报警主机附近(简装版可以直接内置于报警主机机箱的主板下方),便于接入报警主机提供的12直流电源及与主机报警端口之间通讯的接线。

注意

AN-ZX16总线控制模块多余的I/O报警端口需要接线或并联电阻。报警主机的报警端口出现多余,请在多余的防区上连接2.2K电阻。 AN-ZX16总线控制模块和报警主机默认为常闭开路报警。

AN-ZX16总线控制模块有两个总线端口,每个总线端口通讯距离为1200,两个总线端口按一左一右的方式布线可扩展到2400;一般情况下,如果总线通讯距离不超过1200,可选择使用任意一个总线端口。

总线必须采用优质的非屏蔽双绞线RVV2*1.0

ZONE1---ZONE16为总线对应的地址开关常闭输出,与7216对应的防区连接,并串联2.2K电阻即可。

7401模块编码从一防区开始。主机不必与7401模块编程,直接使用即可。

 

AN-ZX-01

标准特性

产品的局限性

AN-ZX16AN-ZX-01模块是一套设计完善的配件。最大防区数根据分线制报警主机防区数而定;总线通讯距离单路最大不能超过1500m(总线采用2*1.0以上线径的线缆);单个AN-ZX16总线控制器最大开关量I/O输出为16个;没有电源,AN-ZX16AN-ZX-01模块不能工作或者任何原因导致交流电源不能工作,都会使报警设备失效。

 

有限的保修责任

AN-ZX16AN-ZX-01模块在产品出厂后的18个月内对生产质量作免费维修保证。设备上均有注明生产日期。但上述维修不包括对产品物理上或电路上的改造或滥用所引致的问题。出厂陆个月内的坏机可免费更换新机。

对已损坏产品的处理方法:

1.       将损坏模块送到本产品的经销处或智安公司。

2.       智安公司会根据所注联系地址最长3个工作日寄返维修好的主板或零件。

3.       若客户需要速递方式返修坏机,邮寄费用由客户承担。

详细保修条目在各经销处,经销商处有具体规定。

 

济南智安科技发展有限公司

联系电话:0531-82123110  86464490

Http://www.110911.cn

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
济南康利 发表于 2007-4-15 01:06:00

一、周边防范系统的组成及特点

防盗报警系统由现场主动红外对射探测器、AJB-AL200B报警主机及HC-103声光警号、AJB-BJMK-1B单防区报警模块、AJB-ZSD-64联动指示灯模块、AJB-JDQ-8继电器联动输出模块六部分组成

AJB-AL200B

报警主机

声光警号

红外栅栏及单防区模块

 

AJB-ZSD-64联动指示灯模块

(联动指示灯模拟屏

AJB-JDQ-8继电器联动输出模块

(联动监控、灯光等)

 

 

 


注:蓝色字体为选配设备(根据现场实际情况选配)

 1 报警主机AJB-AL200B

            报警主机和键盘均为中文液晶显示各类报警信息;

            报警主机为双总线结构,总线距离为2400米,总线扩展32个模块,64个防区;

            报警主机可挂接AJB-BJMK系列报警模块、一台AJB-ZSD-64联动指示灯模块、八台AJB-JDQ-8继电器联动输出模块;

            报警主机与所需要配置的键盘可同时接收警情并显示,同时驱动声光警号鸣响报警;

如:主机安装在保安室,另需配的键盘安装在保安宿舍或其它值班室,一旦有警情发生,各处都可同时了解报警信息,迅速准确出击至报警现场。

            主机和键盘可通过遥控器操作实理布防(警戒状态)、撤防(撤消警戒状态)方便快捷;

            利用现有资源可方便扩展,室内防盗、防火集中报警功能;

            所有报警设备都可通过四芯电缆线连接、节约线材;

             主机可检测其它报警设备的被撬,断线信息,同时报警。

2.    声光警号HC-103

在有报警主机接收到探测器发来的报警信号时,驱动警号发出警报声及灯光闪烁

提示保安人员,及时处理警情,通过报警主机的撤防操作可撤除警报。

4AJB-BJMK-1B 单防区报警模块

BJMK-1单防区报警模块是具有总线通讯功能的防区扩展设备,其对于与远距离的探测设备的连接、或在周界防范等场合中非常实用。

 

1.  性能特点:

  可接入一个有线探测设备

  总线通讯方式

  探测设备为常闭输入

2.规格及参数

描述

BJMK-1B  单防区报警模块

尺寸

3.5厘米 x 3.5厘米 x 1.2厘米(长xx厚)

重量

10

工作温度

-10 +50;0-85%湿度

工作电压

直流10 24

工作电流

10毫安

防区

可接入1个常闭探测设备

联网功能

可与AJB-AL100AJB-AL200等系列报警主机连接,进行联网使用

3.与报警主机连接使用说明

  接线说明:如果和报警主机共用电源,将 红、绿、黄、黑” 4芯线分别与主机的 红、绿、黄、黑” 4端子相连;如果和报警主机不共用电源,将 绿、黄、黑” 3芯线分别与主机的 绿、黄、黑” 3端子相连,将 “红、黑” 2芯线与自己的电源正、负极相连。

  在同一台报警主机上使用时,每一个报警模块有自己的唯一地址,不能与其它报警模块的地址相同。地址范围及设定,请参考报警主机的安装或使用手册。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
济南康利 发表于 2007-4-15 01:06:00

二、小区周边防范系统可实现的功能

1.   AJB-ZSD-64联动指示灯模块

此设备与AJB-AL200B报警主机总线制连接,通过主机的功能设置与报警信息联动,即当某个区域的探测设备报警时主机在驱动警号的同时联动AJB-ZSD-64联动指示灯模块上的某一个指示灯,在自制的模拟灯光指示板直观、清晰、明了的显示。

2.   AJB-JDQ-8继电器联动输出模块

此设备与AJB-200B报警主机总线制连接,通过主机的功能设置与报警信息联动,即当某个区域的探测设备报警时主机在驱动警号的同时联动AJB-JDQ-8 继电器联动输出模块上的某一个继电器,联动高速摄象机以及灯光等。

在有周界防范的情况下,窃贼或其它人员企图越围墙进入该区域时,保安中心的防盗报警系统立即报警,提醒保安人员的注意,并通过LCD中文显示屏显示窃贼所在方位,这时保安人员可根据实际情况采取措施,将其抓获或吓跑。针对这一特点,我们在小区周围安装三光束室外主动红外探测器,有针对性地加以防范。从而加强对小区全天候的安全监视,提高小区的安全防盗和保安管理的条理性。全面提高小区的综合防范和管理水平,全面改善保安人员的工作条件,实现“全面监视,人半功倍”的目标和快速处理突发性事件的能力。

主机采用AJB-AL200B报警主机,与声光警号一起放在保安中心;布防后,当有人闯入时,触发其中一组主动红外探测器时,声光警号、报警主机马上报警发声,引起值班人员的注意,同时报警主机及模拟电子指示灯板显示出报警的具体位置,以便于保安及时、迅速地赶去查看,从而将损失降到最低。

三、设计说明

该系统主要是在小区周边安装了主动式红外对射探测器实现周边防范。主动式对射栅栏探测器由发送端和接收端组成,发送端发出不可见的红外光束到接收端。如果有人跨越电子围墙,该红外光束将被遮挡,使接收端接受不到红外光束,这时向保安中心的报警主机发出报警信号,使警号发出报警提示。而且接收端和发送端均带有防拆卸功能,如果被非法拆卸也会发出报警信号。

         主动式红外对射探测器型号规格和数量是根据厂区的周边距离和形状来确定。

为了使保安中心的管理人员迅速了解发出报警信号的红外探测器的位置,我们为每个主动式红外探测器设置了防区编号,保安中心的管理人员可以通过报警主机的指示来确定发生报警的区域

AJB-AL200B报警主机还可挂接多种探测设备,如:红外探测器、烟雾探测器、门磁探测器等。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
济南康利 发表于 2007-4-15 01:07:00

报警与监控联动:

JDQ-8继电器输出模块联动DVR

市场上常见的DVR都带有I/O卡,用于采集开关信号的输入和控制联动输出。其开关量输入(或者传感器接口):一旦开关合上(或者传感器报警),通过对DVR的软件设置,可以将控制摄像头的云台(或者高速球)跟随某一个开关输入进行联动,一旦发生报警,云台(或者高速球)旋转到软件指定的预值置,进行摄像。

8路继电器输出模块提供了与DVR接口的开关输出(属于无源的继电器输出接口),通过对报警主机(AL200AL100)编程,其某路继电器的输出可与设定的某些探测设备联动,报警主机一旦发现这些探测器有报警,该路继电器合上,给DVR提供一个开关闭合信号(相当于传感器报警),此时DVR会根据预先设置好的位置转动云台,对准发生报警的区域进行摄像。

在接线时,只要将继电器的输出直接接到DVR的开关量输入板上,然后进入监控软件进行设置云台(高速球)预值位。此时,该继电器相
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
guowocctv 发表于 2007-4-16 10:59:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
sanwenyu 发表于 2011-11-1 10:11:00

学习了,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
h9816 发表于 2011-11-3 15:29:00

学习了,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
西风破2011 发表于 2011-11-15 22:32:00
学习~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城