标题: 小区监控用12V电源,如何供电? [打印本页]
作者: hzppj 时间: 2006-3-9 15:35
标题: 小区监控用12V电源,如何供电?
小区监控,用12v电源,但机房统一供12v电的话,到摄象机肯定不行,统一供220v又对另外弱电线路有干扰,应该
怎么办?,请教高手!!!
作者: qiuruibo 时间: 2006-3-9 15:44
布220V过去罗。你的环境不是很难布线吧?为什么220V供电,对弱电线路会干扰呢,你把220V电源加强防干扰措施嘛。应该没问题的
作者: lijim 时间: 2006-3-9 15:45
用开关电源,供12V以上的电压,可调节,摄像机都有一两伏的电压范围,用万用表量一量,只要最近摄像机的不超过,最远的不低于就行了。高了的话串一个小电阻就行了。小区要求又不高,实在不行换好一点的摄像机,用电范围大一些
作者: jiagang815 时间: 2006-3-9 16:43
措施1:采用可调协的直流稳压电源,提升电源功率
措施2:加大电源线线径,建议采用1.5平方软线
措施3:采用多回路供电,根据摄象机安装距离合理设置电源分配方案,每3-5台摄象机可采用一路回路
作者: 张红化 时间: 2006-3-9 16:54
用开关电源啊
作者: 粤涯 时间: 2006-3-9 17:09
我做的小区是用的220V单独走一条管到每个点做的配电变DC12V,效果很好,便于维护!
作者: liqiang0901 时间: 2006-3-9 18:04
建议:220v-24v从机房出,到摄象机,再转12v 就可以了。
效果很好。
或者直接用220v转15v的变压器也可。
作者: minicooper 时间: 2006-3-9 18:27
220V走线,摄象机端再用12V或者15V变压器提供直流.这样比较稳妥些!
作者: 抽刀断水 时间: 2006-3-9 21:04
220V过去转12V的好,不然电压下降过多,图像可就出不来了.
增加线径也是好办法,就看舍不舍得这钱了.
作者: qinlouyue 时间: 2006-3-9 23:21
各位大侠高见!!!多出好主意!!!
作者: 龙泽 时间: 2006-3-10 14:02
220V电源供过去.12V就近取电.效果很好.
作者: 湖心亭 时间: 2006-3-10 15:29
用可调式的电源嘛
作者: 雪原 时间: 2006-3-10 17:55
走15v过去啊`
作者: pany 时间: 2006-3-10 18:32
小区里就近单元楼里取电撒,要不就布钢管走220V到监控点附近,在接变压器转成12V
作者: 牛学智 时间: 2006-3-10 21:52
如果是走220V真避不开弱电线路的话,就采用4楼的方法,我看还是4楼的最合理
作者: 怒海狂鱼 时间: 2006-3-11 12:28
220V走线到点用开关电源变到12V就好了.方便布线,维修,最重要的是你集中供电省线...
作者: zhuanjia 时间: 2006-3-11 23:20
晚辈建议:
方案一:用金属线槽走220V电,到现场变压,强电槽跟弱电槽分开,两者分隔20厘米;
方案二:用FTP型的开关电源集中供电,12V电供到现场,为了保证功率,选择安培数大的电源,可联系厂家定做的。
作者: zgg1978 时间: 2006-3-19 19:41
用2*1.0的粗电线即可.
作者: sales_6689 时间: 2006-3-19 20:13
主干线路走220V电源线,到了摄像机再用12V的电源转换,220V电源建议用屏蔽线!我们在工程中就是这么做的,而且并没有很大的信号干扰!
作者: terrance 时间: 2006-3-20 09:12
学习!!!!!
作者: 安定 时间: 2006-3-20 11:48
小心切换同步问题