千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教:电梯数据接口
[打印本页]
作者:
starstar
时间:
2006-3-7 22:23
标题:
请教:电梯数据接口
<FONT size=3>请教:有奥迪斯电梯(直梯)18台,数据输出是485接口,BA需要接入以便检测其运行状态.故障等参数.<BR>请问可否将18台电梯数据接口组成一个接口输出到BA接口,具体接法是怎样?BA需要怎样配合?<BR>谢谢!!</FONT>
作者:
farbily
时间:
2006-3-8 09:04
<P>应该可以。 我们公司做个这么一个项目。不过只有8台电梯。</P>
<P>需要写接口程序</P>
作者:
老忘
时间:
2006-3-8 10:13
<P>可以将18台电梯的485接口串接起来,最后进485-232转换器</P>
<P>不过,要在图控上显示出来,还必须要电梯厂商提供其protocal以及详细的address</P>
<P>当然,你的图控软件必须被授权能接收这种协议才行。</P>
作者:
凡井
时间:
2006-3-8 21:49
<P>比较复杂!运行状态和故障其实取干接点也可以啊!</P>
<P>随意说一下,呵呵!我们与通力,富士达就是这样的!</P>
作者:
a279279
时间:
2006-3-9 17:38
4楼说得对,电梯的运行和故障状态取硬接点非常简单,何必去搞接口呢,又费力又烧钱。除非一定要挣业主的钱啦,另当别论!
作者:
ebi200
时间:
2006-3-10 19:44
<P>我可以发一个OTIS电梯BA板的测试程序,最近刚做了一个小区30台梯监控</P>
作者:
luxinyong20
时间:
2006-3-10 22:39
<P>干触点就可以啊。。。。。</P>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)