千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 监控电源供电问题 [打印本页]

作者: lxm1212lxm    时间: 2006-3-6 22:16
标题: 监控电源供电问题
监控电源供电用一个开关电源对所有的摄象机供电好吗?对红外摄象机呢?希望大家多提看法,我正忧郁
作者: freezsk    时间: 2006-3-6 23:10

看具体情况,如果相近的摄像机几个在一起,就可以使用集中供电方便。

如果相距离较远,还是每个摄像机独立用1个电源比较方便。

红外灯也一样

集中供电注意一下根据摄像机数量、单个功率,考虑线损,来定电源。最好输出电压可以调节的,这样用起来方便。


作者: 呆头鹅    时间: 2006-3-7 07:39
红外灯最好单独供电,否则因为电压损耗,而达不到红外灯的最佳性能
作者: 佛山诺臣科技    时间: 2006-3-7 17:26
供电主要看 远近 及设备功率.
作者: licy78    时间: 2006-3-8 00:12

1、距离较远,分散的监控电可采用集中供电方式,电源引自监控机房,机房内最好配置一台不间断UPS电源(配套蓄电池组,满足断电1小时持续供电要求),摄像机电源由UPS电源输出端引出。

2、距离较近,比较集中的监控电可采用一台开关电源供多个监控摄像机的方式。

3、关于供电距离过长,压降过大,无法满足摄像机基本压降要求(一般是5-10%左右),可以适当的增大电源线缆截面,解决长距离供电问题,如果真的无法就近供电,监控点比较偏僻,可根据情况采用太阳能供电方式。

4、关于红外灯,由于功率相对较大,建议采用单独供电,主要是满足压降小于5%的要求。


作者: zhouzhong503    时间: 2006-3-14 16:42

那要看具体每个摄像机的距离有多远了,如果就只有几个摄像机,而且都在一定距离内,那集中供电就没有什么问题!

但最好是用220V出去,然后到摄像后再变回来。至于红外摄像机,对供电就更有点要求了,因为当它的红外灯开启时,会对电压有一定的损耗,用开关电源也许对靠近的几个摄像机够用,但一旦机器多了,就会造成分压,到后面几个机器那就会电压不足了,所以还是一对一供电,或者220V出去,再变吧。

总而言之,同意楼上的说法!!!


作者: 韩汶轩    时间: 2006-3-14 18:04

作者: qiuxing950    时间: 2006-3-14 21:42
大家说的好
作者: a999999999    时间: 2006-3-23 23:37
如果集中低压供电,建议,采用高电压供电(不要超过30v),到末端在稳压,可以保证系统良好运行
作者: 皮皮鸟    时间: 2006-3-24 18:13

建议采用电压可调的开关电源!

5、6楼说的正解!


作者: gavinggg    时间: 2006-3-24 20:43

功率一样的摄象机可以集中供电;功率不一样虽然V数相同的摄象机,但最好不要一起供电,否则高功率的摄象机很有可能出故障.当然超过设备额定功率百分之二百的电源肯定也不会出问题.线性电源比开关电源稳定.如果采用220高压送电终端变压或就近取电从稳定性上考虑是最佳.但维护不便.

总之根据现场情况能通过验收,维护方便的办法是最好的办法.

QQ:3211006 


作者: zgg1978    时间: 2006-3-25 16:59
集中供电是最好的,又其是红外防水摄像机.因为是用12V电源的话那就要用防水电源比较麻烦.只要用粗一点的RVVB2*1.0的电源线就可以了.如果用0.5个平方的会有距离损耗.
作者: dds111999    时间: 2006-3-25 18:48
5.6楼的意见比较合适,支持!