<P>空气质量的问题</P>
<P>请问co2的报警浓度是多少ppm</P>
<P>co的报警浓度是多少</P>
<P>压差开关用于风机状态和过滤器堵塞有何区别,如何设定</P>
作者:
兰色的风
时间:
2006-3-7 16:38
<P>压差开关用于风机状态检测,应该在风机运行后延时一段时间风机前后风压仍没超过一定值时报警。一般设在几百Pa。</P>
<P>压差开关用于过滤器状态检测,应该在过滤器前后空气压降超过一定值(2倍于过滤器初始压降)时报警。</P>
作者:
whld722
时间:
2006-3-8 12:03
<P>二楼的可能理解有误了!</P>
<P>一般应该保持在500到800之间,过了800就应该是该换空气了 </P>
作者:
firstjoin
时间:
2006-3-8 17:25
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>whld722</I>在2006-3-8 12:03:00的发言:</B><BR>
<P>二楼的可能理解有误了!</P>
<P>一般应该保持在500到800之间,过了800就应该是该换空气了 </P></DIV>
<P>这两个值没有应该保持在那个范围之间之说,只是应该说大于多少时应该换气,一般是900ppm!</P>