标题:
请问SIEMENS专家:DDC的点如何跟INSIGHT定义的点对应?急!
<P>SIEMENS的高手/专家,本人第一次调试BA,请问DDC的点如何跟INSIGHT定义的点对应?DDC的地址如何设?急!</P>
作者:
网络蜘蛛
时间:
2006-3-6 08:47
<P>这样说起来比较长了</P>
<P>你没有调试手册吗?</P>
<P>DDC地址是用超级终端,通过MMI接口设置的</P>
<P>实际的物理点是在INSIGHT点编辑中写的,和你实际的压接线的位置相对应,里面还根据不同类型的点有些不同的设置,模拟量有斜率、截距等</P>
<P>这么说你能明白吗?</P>
作者:
tom668
时间:
2006-3-6 23:00
<P>谢谢你,我已在INSIGHT上定义了系统框架和点,并与DDC接线端子一一对应,由于没有手册,不好意思,超级终端也进去了,请问用什么命令设DDC的地址?</P>
作者:
网络蜘蛛
时间:
2006-3-7 08:28
<P>进入超级终端,正确的话,超级终端的窗口中直接会出现提示符</P>
<P>你键入名称,密码,然后会出现命令提示符的,不需要指令,你只要键入提示符中大写的字母就会进入下一级目录</P>
<P>对ddc的设置一般就设置地址号,和波特率就可以了</P>