千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
问题请教:HONEYWELL XL600型DDC为何不上线?
[打印本页]
作者:
simonsm75
时间:
2006-3-4 10:45
标题:
问题请教:HONEYWELL XL600型DDC为何不上线?
<P>最近,单位的HONEYWELL XBS1.4.3系统中的一条C-BUS线下的一台XL600型DDC突然上不了线,采取了目前所知的方法,还是无法上线,不知何故?希望能得到各位大虾指点,在此先谢了.</P>
<P>环境背景:XBS1.4.3,主机挂三条C-BUS线,插三块XPC500通讯板.该DDC在BUS2,线上编号13,线上DDC编号无重复.总线为三类双绞线.</P>
<P>故障现象:在XBS中突然消失,线上其它DDC在XBS中正常,该DDC之后还有2台DDC,之前有10台都工作正常.</P>
<P>故障处理:更换XD508通讯模块,无效.更换XC6010C CPU模块,用CARE DOWNLOAD备份程序进DDC,无效.但DDC单机工作正常,就是在XBS中无法出现在"ONLINE DEVICE"REPORT,当然关联图形也就"灰"了.</P>
作者:
firstjoin
时间:
2006-3-4 15:29
<P>哎,XBS已经有3年不用了</P>
作者:
shiqinjiang
时间:
2006-3-8 11:45
听楼上说的,单位好像在厦门吧
作者:
xiangyingli
时间:
2006-3-8 21:46
<P>我见过这类故障,先查一查线,应该是通讯线故障。我原来就是这样处理的。不过测量的话要离线,不要在线测量。</P>