关于HONEYWELL系统集成
[打印本页]
作者:
bozhichen
时间:
2006-3-1 14:02
标题:
关于HONEYWELL系统集成
HONEYWELL系统集成,新风机组厂家用的是AB的PLC和人机界面,软件是OPC SERVER它的点名中有个小数点,我们的是客户端,直接取点,QUICK BUILDER中无法加点,有没有其他办法呀 ,请高手请教!<BR>
作者:
Rags
时间:
2006-3-3 02:33
<P>同志,就算OPC Server的Item name里再包含多几个小数点也是可以在QB里定义的。</P>
<P>关键是Point ID 要用新的Alias,当然这个Alias 你自己喜欢,QB能接受就行了,</P>
<P>同时在PV source address 里还是要使用OPC Server里的Item 名称。</P>
<P>如OPC Server 里有个点叫“level4.status.pump.1",在QB里的定义可以是</P>
<P> Point ID: L4PumpSta1</P>
<P>PV source address: [CONTROL NAME] level4.status.pump.1</P>
作者:
bozhichen
时间:
2006-3-6 11:47
呵呵,我正要电话你呢,THS,今天我去试试!
作者:
Rags
时间:
2006-3-7 22:15
<P>good luck!</P>
<P>最近还好吧</P>
作者:
bozhichen
时间:
2006-3-9 19:33
还好吧,只是工作太累了,M也不够用呀
作者:
Rags
时间:
2006-3-9 23:41
<P>伙计,坚持就是胜利。</P>