标题: 防雷验收难题,谁能帮我解决!感谢 [打印本页]

作者: 智能化    时间: 2006-3-1 11:29
标题: 防雷验收难题,谁能帮我解决!感谢
我项目为郊区的别墅项目(地上一层,层高10米左右),现避雷带暗敷在瓦下。气象局验收说必须设置避雷针或该成明敷避雷带。这样会影响建筑的美观(别墅项目的档次较高,老板不同意!!)。请各位帮忙看看有什么解决方法。
作者: 清洁工    时间: 2006-3-2 18:09

同情!!!!

1 根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》第4.1.6条,采用暗敷避雷带是符合国家标准要求的;

2 可以请设计单位出具设计暗敷避雷带的原因(如:会影响建筑的美观)

3 气象局说:必须设置避雷针或该成明敷避雷带,请他们出具相关国家标准、规范。


作者: Cindy_Gong    时间: 2006-3-5 19:00
没办法,那就装避雷针呗
作者: 风雷剑    时间: 2006-3-6 17:36

两个问题:

   气象局检测不通过?检测依据的标准是什么?那条标准规定不允许暗敷避雷带?

   验收不通过?不通过依据和在?


作者: 清洁工    时间: 2006-3-8 23:45

矮!!!!二百四十九的防雷砖家害人啊!!!!


作者: solar2cn    时间: 2006-3-10 08:53
让市场部上
作者: 223328    时间: 2006-3-10 14:24
同意六楼的意见.哈哈.
作者: 1888574647    时间: 2006-3-11 23:34
[此贴子已经被作者于2006-3-11 23:45:33编辑过]

作者: 1888574647    时间: 2006-3-11 23:35
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94没有不允许利用高层建筑物屋顶结构钢筋作接闪器的规定,但当雷闪击中屋顶周边结构钢筋时,造成钢筋表面的小块混凝土坠地面,其动量将比从多层建筑物落到地面的动量大许多,可能造成地面人员、设施被击中的危险。故不推荐利用高层建筑屋顶周边混凝土内的钢筋作为接闪器。但是,它们可与其它直击雷防护装置连接,作为屏蔽和后备接闪器之用。

作者: 1888574647    时间: 2006-3-11 23:45
再看看这个,http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?ID=12094
作者: 风雷剑    时间: 2006-3-16 16:40

http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?ID=12094 N 年前就有了。

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 没有不允许

不推荐利用高层建筑屋顶周边混凝土内的钢筋作为接闪器。

所以不能定为不合格!!!!


作者: zj_vx07    时间: 2006-3-18 10:44

郁闷!! 我们也遇到过这样的问题~~甲方对别墅的艺术要求高,建筑也不是很高最高的也才3层,把天面的避雷带全部做成了利用屋嵴的梁筋做暗敷避雷带,阳角处出针.可防雷所不让通过验收. 他们说没有做避雷带.


作者: wglhw    时间: 2006-3-19 15:07

同情!!!!

1 根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》第4.1.6条,采用暗敷避雷带是符合国家标准要求的;

2 可以请设计单位出具设计暗敷避雷带的原因(如:会影响建筑的美观)

3 气象局说:必须设置避雷针或该成明敷避雷带,请他们出具相关国家标准、规范。

或用钱砸他个王.....气愤.


作者: 清洁工    时间: 2006-3-19 18:14

官大虾的弟子门就是不一样!!!!