作者: 智能化 时间: 2006-3-1 11:29
标题: 防雷验收难题,谁能帮我解决!感谢
我项目为郊区的别墅项目(地上一层,层高10米左右),现避雷带暗敷在瓦下。气象局验收说必须设置避雷针或该成明敷避雷带。这样会影响建筑的美观(别墅项目的档次较高,老板不同意!!)。请各位帮忙看看有什么解决方法。
作者: 清洁工 时间: 2006-3-2 18:09
同情!!!!
1 根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》第4.1.6条,采用暗敷避雷带是符合国家标准要求的;
2 可以请设计单位出具设计暗敷避雷带的原因(如:会影响建筑的美观)
3 气象局说:必须设置避雷针或该成明敷避雷带,请他们出具相关国家标准、规范。
作者: Cindy_Gong 时间: 2006-3-5 19:00
没办法,那就装避雷针呗
作者: 风雷剑 时间: 2006-3-6 17:36
两个问题:
气象局检测不通过?检测依据的标准是什么?那条标准规定不允许暗敷避雷带?
验收不通过?不通过依据和在?
作者: 清洁工 时间: 2006-3-8 23:45
矮!!!!二百四十九的防雷砖家害人啊!!!!
作者: solar2cn 时间: 2006-3-10 08:53
让市场部上
作者: 223328 时间: 2006-3-10 14:24
同意六楼的意见.哈哈.
作者: 1888574647 时间: 2006-3-11 23:34
[此贴子已经被作者于2006-3-11 23:45:33编辑过]
作者: 1888574647 时间: 2006-3-11 23:35
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94没有不允许利用高层建筑物屋顶结构钢筋作接闪器的规定,但当雷闪击中屋顶周边结构钢筋时,造成钢筋表面的小块混凝土坠地面,其动量将比从多层建筑物落到地面的动量大许多,可能造成地面人员、设施被击中的危险。故不推荐利用高层建筑屋顶周边混凝土内的钢筋作为接闪器。但是,它们可与其它直击雷防护装置连接,作为屏蔽和后备接闪器之用。
作者: 1888574647 时间: 2006-3-11 23:45
再看看这个,http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?ID=12094
作者: 风雷剑 时间: 2006-3-16 16:40
http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?ID=12094 N 年前就有了。
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 没有不允许
不推荐利用高层建筑屋顶周边混凝土内的钢筋作为接闪器。
所以不能定为不合格!!!!
作者: zj_vx07 时间: 2006-3-18 10:44
郁闷!! 我们也遇到过这样的问题~~甲方对别墅的艺术要求高,建筑也不是很高最高的也才3层,把天面的避雷带全部做成了利用屋嵴的梁筋做暗敷避雷带,阳角处出针.可防雷所不让通过验收. 他们说没有做避雷带.
作者: wglhw 时间: 2006-3-19 15:07
同情!!!!
1 根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》第4.1.6条,采用暗敷避雷带是符合国家标准要求的;
2 可以请设计单位出具设计暗敷避雷带的原因(如:会影响建筑的美观)
3 气象局说:必须设置避雷针或该成明敷避雷带,请他们出具相关国家标准、规范。
或用钱砸他个王.....气愤.
作者: 清洁工 时间: 2006-3-19 18:14
官大虾的弟子门就是不一样!!!!