标题: 请教c&k 238c故障原因 [打印本页]
作者: greatwind 时间: 2006-2-28 12:56
标题: 请教c&k 238c故障原因
向各位大侠请教一个问题:我们收费站现在用的C&K 238C的报警主机,收费亭用报警按钮。现在主机的1、2、3号防区随便接入哪一个收费亭,按下报警按钮后键盘上有数字亮,但没有警铃声。4、5、6、7、8号防区是正常的。本人测了一下Z1-Z8的电阻也都是一样的均为1.1K。重新更换主机和键盘后故障现象一样。不知这是怎么回事呢?
作者: lhj4858 时间: 2006-2-28 22:11
估计是防区类型问题,看说明书重新编程一下,如果全部是紧急按钮的话,最好把防区编成24小时类型的.
作者: zhzxy 时间: 2006-3-1 12:30
可能设为延时防区了,延时时间过后警铃才会响!
作者: youzhi76 时间: 2006-3-13 20:29
用2.2K的电阻
作者: wangdy 时间: 2006-3-14 09:37
怪问题!有机会用新的主机试一试,或者重新对1、2、3防区编程一下
作者: stupid-zhang 时间: 2006-3-14 19:32
防区类型急死人,报警主机在出场有默认设置,查验后再试试。如果没有这个问题就要查查主板,比如继电器有没有被击穿等等。
作者: ssm818 时间: 2010-3-8 16:03
这可能有两种原因,一,是没有把接按钮的防区改为24小时防区。
二,还有就是可能警号命令你的输一次,在编程下按26121923#*#。还就是你用测试警号的命令,*63#,看看警号响不响。
作者: szjk 时间: 2010-3-15 11:59
估计防区有问题,或者被什么东西挡住了!一般只有防区有问题才会有红灯亮
作者: szjk 时间: 2010-3-16 14:00
我们用的电阻是2.2K的,还有一个是你用万能表量一下,接警号的那两个端子的电压是多少。是不是12V,还有一个就是你进主机设置里面看一下,你设置的警号是脉冲,还是什么的,一般是选择2,你试试
作者: zlzzzxcvbn 时间: 2010-4-8 22:56
不是得用2.2K的吗
作者: ANVOX 时间: 2010-4-10 15:33
应该防区出厂时设置问题,改成24小时防区就可以了
作者: yewage 时间: 2010-4-11 20:59
应该是没有编好程。
作者: mailthon 时间: 2010-4-12 13:17
啥防区类型哦?
作者: samenly 时间: 2010-4-12 15:04
软故障就好办了,初始化啊不要怕麻烦啊
作者: eyoung 时间: 2010-4-13 20:31
是不是可以把主机恢复出厂设置,重新设置一下。
作者: calan 时间: 2010-4-13 22:18
同意,看到最后发现有些朋友没看楼主说的
楼主是换了主机还是不行的,这点有的朋友没有考虑到