接到一个教育局的工程,要求安装16个摄像头,(室外) 最远距离300米,用75-5线,安装完毕,调试的时候发现有干扰(网状横纹),根据小弟的经验 觉得是高频干扰,(和电梯里的干扰一样),但是就是找不到干扰源。停工3天查找原因,都没找到。
今天在工地溜达,无意中发现一个让我头大的干扰源,是什么《变频无塔供水设备》干扰我所有的视频信号,
请各位帮帮小弟,怎么办啊 ,现在合同签了,用什么设备都是我自己出钱, 哪位有不让我赔钱的方案阿,,(我一共才赚1w多)谢谢各位大哥,大姐。
谢谢大家帮忙,请视频拓展器,射频调制 解调器的厂商或者代理给我资料和报价,我主动联系你,谢谢 huasky51@163.com
在哪里啊,要看到才有发言权,将变频设备屏蔽了看看
我给全国各地提供的解决变频设备干扰的调制解调器,效果都很好,你拿一套去免费试用,不行的话,还我就行了。
如果避开及屏蔽的效果不明显的话,楼主可用高频传输的方式来解决干扰,我公司的视频拓展器在解决变频电机干扰方面,已经有许多案例.
施工都完了,钱也赚的不多!
试试楼上的抗干扰器吧!不能百分百消除,视频效果要好不少!
真是痛苦,想挣几个钱不容易呀~~~`
谢谢大家帮忙,请视频拓展器,射频调制 解调器的厂商或者代理给我资料和报价,我主动联系你,谢谢 huasky51@163.com
也学习了一个
支持5楼
变频干扰我遇到过。太讨厌了
最后我用68.00元/对的,放大模块搞定了。效果特好。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |