千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请问关于工程中避雷的解决办法。 [打印本页]

作者: buhe831210    时间: 2006-2-27 15:06
标题: 请问关于工程中避雷的解决办法。
<P>  我在工程中遇到的问题希望得到大家一起帮我解决。</P>
<P>  在做机房建设中。我遇到了避雷这一方面的问题。</P>
<P>首先说明本人在这次之前没做过避雷啊,</P>
<P>1、在机房避雷着方面是不是一定要找到该建筑的主体钢筋啊?</P>
<P>2、可不可以和其他避雷物共用一个避雷器呢?</P>
<P>3、避雷要不要和防静电的铜网相交?</P>
<P> 谢谢各位,多多给意见啊。。</P>
作者: rickyzychiu    时间: 2006-2-27 15:19
<P>交流一下.</P>
<P>  1.机房弱电系统避雷不应与建筑物主体结构避雷系统相接.(容易出问题)</P>
<P>  2.机房弱电系统避雷应与机房防静电地板和机房里的所有网络通信设备作可靠连接.</P>
<P>  3.机房避雷系统应做独立的避雷接地桩,接地阻值要小于5欧姆.</P>
<P>以上仅为个人观点.</P>
作者: 223328    时间: 2006-2-28 09:37
<P>楼主的问题都没有问到点子上.回答起来也挺麻烦的.</P>
<P>可以重新发到防雷版来讨论和寻求答案</P>