标题: 一个集中供电的问题 [打印本页]

作者: hukyli    时间: 2006-2-24 16:43
标题: 一个集中供电的问题

想在一个工程中对摄像机采用集中供电,现在不知道怎样计算电流的距离衰减?

比如说10个12V/200MA/0.3W的摄像机,要用几A的集中供电电源

谢了!


作者: 皮皮鸟    时间: 2006-2-24 20:34

电压相等,电流直接相加就可以了!但要做到总功率不高于电源功率。做一个电源分路器!

电源电压的衰减要根据线径和线缆属性来计算!

[此贴子已经被作者于2006-2-28 9:41:08编辑过]

作者: 稆稆小小小    时间: 2006-2-25 14:37
一个3A的开关电源就解决了啊
作者: 牛学智    时间: 2006-2-26 11:28

好象不是直接相加(电流)我不知道怎么算,但绝不是直接相加


作者: 烂泥吧    时间: 2006-2-26 16:35
你按总功率来算吧,线损也要考虑在内。
作者: hukyli    时间: 2006-2-27 11:40

谢谢各位的回帖,再问

在办公室内短距离小A数(2A)做了测试,直接相加可以,但是担心2个问题

1、远距离比如说100m就会有电流衰减,使摄像机不能正常工作;

2、因为摄像机是串连在远程供电的大安数变压器上的,试问第一摄像机会不会因为大电流而烧毁(我没敢试)。


作者: EXstop912    时间: 2006-2-27 11:47
3A就合适。。。不过可以自己换算下。。
作者: SmartVDO    时间: 2006-2-27 23:54

引用(想在一个工程中对摄像机采用集中供电,现在不知道怎样计算电流的距离衰减?)

想纠正一下:1、线路的长短不衰减电流(负载不变情况下电流减小是因为供电不足)

2、根据欧母定律:U(电压)=I(电流)*R ;线路越长线阻(R)越大,则压降越大。

所以线路距离衰减的是电压,而不是电流。因此,集中供电应考虑的是:1、供电功率 > 所有设备功率之和;2、供电电压=设备的额定电压+线损电压


作者: sheng420    时间: 2006-2-28 15:17
又长见识了
作者: EXstop912    时间: 2006-2-28 15:43
是啊 8楼的公式好专业
作者: coolbow    时间: 2006-2-28 15:49

又长见识了


作者: fdg5313    时间: 2006-2-28 16:48
8楼说的太好拉。。长见识。。
作者: ailiqing    时间: 2006-2-28 17:10

准确的方法是:

1.测出100米环路电阻;

2.根据阻值和摄像机工作电流算出压降;

3.摄像机功率之和不大于电源总功率;

4.电源电压减掉压降后的电压能够保证摄像机正常工作。


作者: zzyu0126    时间: 2006-2-28 23:36

谢谢各位!


作者: a999999999    时间: 2006-3-1 08:45
总功率可以保证正常运行,关键就是线损,
作者: xinxin110    时间: 2006-3-1 09:11
学习
作者: 飞跃梦想    时间: 2009-8-14 11:11

作者: anita    时间: 2009-8-14 16:43
学习中!
作者: yiyexing    时间: 2009-8-20 11:57
 学习下。