千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
普通的水晶头打了六类线
[打印本页]
作者:
xxh2982
时间:
2006-2-22 10:01
标题:
普通的水晶头打了六类线
普通的水晶头打了六类线 会有影响吗? 昨天六类主干上的我就这么做了。
作者:
寒雨清风
时间:
2006-2-22 10:35
你觉得能达到要求吗?别自己给自己找麻烦啊!
作者:
牛牛29
时间:
2006-2-22 10:45
<P>达不到六类的要求,只能买原装跳线</P>
作者:
xxh2982
时间:
2006-2-22 11:56
因为一次事故! 造成主干的六类线断了,距离就差一米。干脆直接没用跳线,哎,很业余。
作者:
云岭
时间:
2006-2-22 12:54
要求能说的具体一点吗?六类的水晶头标准。
作者:
wxl2046
时间:
2006-2-22 13:08
一般都不能通过测试。。。。。。。。。。。还是买成品跳线把。。。。。。。。。。。。
作者:
xsitw
时间:
2006-2-22 13:51
<P>我也做过,不过把钳子都做坏了,因为线太粗了,哈哈</P>
作者:
911-room
时间:
2006-2-22 15:08
<P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; mso-char-indent-count: 2.0"><B normal"></B> </P>
<P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; mso-char-indent-count: 2.0"><B normal">1、永久链路和信道模型中,都允许有“中间点”,中间点要用模块卡接,不得焊接、绞接或用插头插座方式连接;</B></P>
<P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; mso-char-indent-count: 2.0"><B normal">2、链路</B><B normal">只要通过测试,是可用的。</B></P>
<P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; mso-char-indent-count: 2.0"><B normal"></B> </P>
<P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; mso-char-indent-count: 2.0"><B normal">3、自制6类跳线是可行的,单不建议在你提到的情形中使用。</B></P>
<P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; mso-char-indent-count: 2.0"><B normal">择录前几天贴在本论坛中的一篇关于6类跳线与测试的文章中的部分内容,供参考。(通过论坛搜索应能找到它):</B></P>
<P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; mso-char-indent-count: 2.0"><B normal">三、电气性能测试</B><B normal"><o:p></o:p></B></P>
<P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">从链路组成上可看出布线系统与跳线的不同:</P>
<P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">永久链路=<FONT face="Times New Roman">RJ-45</FONT>模块+水平电缆+<FONT face="Times New Roman">RJ-45</FONT>模块;</P>
<P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">信道=带<FONT face="Times New Roman">RJ-45</FONT>插头的跳线+永久链路+带<FONT face="Times New Roman">RJ-45</FONT>插头的跳线;</P>
<P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0">跳线=<FONT face="Times New Roman">RJ-45</FONT>插头+电缆+<FONT face="Times New Roman">RJ-45</FONT>插头。</P>
<P>由于组成链路的元件不同,测试方法与标准要求也大不相同。换而言之,永久链路和信道测试方法不能直接用于跳线性能测试。简单地讲,除测试接线图外,标准规定还需测试跳线的近端串扰(NEXT)和回波损耗(RL)指标。在高档线缆认证测试仪(如:IDEAL公司的LANTEK系列)中已内置了跳线测试标准,用户只需在仪表菜单中选择相应测试项目(图10),将被测跳线接入仪表,只按一键即可在几秒中内得到所需全部电气参数。</P>
<P> </P>
作者:
njpla
时间:
2006-2-22 16:30
浪费
作者:
dongshaofei
时间:
2006-2-22 16:47
<P>不搞正规测试就不要紧</P>
作者:
powerlong
时间:
2006-2-22 17:56
<P>没有问题,可以用,我这样做过,能通过测试(FLUKE DTX-LT )6类通道,但是水晶头质量一定要好,当时用的是安普原装的头.</P>