大家都知道,T6375B是用于风机三速和冷热水阀的控制。可,该温控器的温度旋钮是可以设置需要控制的温度吗?它好像只是个开关触点啊??还有,温控器的2号端子(零线)不接,怎么温控器还可以工作呢??
作者:
firstjoin
时间:
2006-2-21 15:21
<P>其实不是开关按钮,你可能听到喀擦一声,那是当前温度的提示点,哪个零线可以不接,按图纸是要接的</P>
作者:
大连
时间:
2006-2-21 16:36
<P>2楼师傅:你好! 二号线,不接,控制水阀完全可以的。当温度上升,也的确要旋钮调大,才有喀擦响。十分感谢FIRSTJOIN!可,我还是不懂,FCU中,面板的温度旋钮其什么作用?也可发到我的邮箱<a href="mailto:fandalian@sina.com.cn" target="_blank" >fandalian@sina.com.cn</A></P>
作者:
firstjoin
时间:
2006-2-21 16:41
听到声音是当前现场温度,而你旋转的刻度和指示点是你要设定的温度,明白了吗?
作者:
大连
时间:
2006-2-21 18:42
也就是着,当现场的温度是12度,我把旋钮打在25度。此时,虽在面板上拨到了冷水阀,但实际冷水阀也打不了。是这样的吗?
作者:
firstjoin
时间:
2006-2-21 18:50
<P>理论上应该是这样的</P>
作者:
大连
时间:
2006-2-21 20:08
或者说,只有当设定的温度大于现场温度时,拨到热阀,热阀门才能打开。是这个意思吗?
作者:
大连
时间:
2006-2-21 20:27
<P>我做了试验,证实了F7的说法是对的。</P>
<P>谢谢FIRSTJOIN!!</P>
作者:
schoneywell
时间:
2006-4-11 21:59
<STRONG>T6375B与T6373B的关键区别在于前者用于四管制风机盘管(可接两个电动二通阀,同时供应冷水、热水),而后者是用于二管制风机盘管,只能接一个电动二通阀(同一时间只能供冷水或热水)。</STRONG>
作者:
jlq828
时间:
2006-4-12 09:00
<P>强人</P>