千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
VAV末端调节阀门:模拟量还是开关量?
[打印本页]
作者:
wuqinxia
时间:
2006-2-20 16:33
标题:
VAV末端调节阀门:模拟量还是开关量?
<STRONG>VAV末端调节阀门:模拟量还是开关量?<BR></STRONG>VAV末端调节阀门:模拟量还是开关量?
<p>
<P>一写字楼空调采用VAV系统,其VAV BOX水阀控制原设计为模拟量的,现有人提出改为开关量的,说是对DN20的口径,模拟量开关量差别不大,还可省下一大笔钱。</P>
<P>到底怎么样?望DX回复!</P>
<p>
作者:
lau_x
时间:
2006-2-20 17:29
<P>这么小口径,是应该用开关的啦。不过现在的VAV控制器能支持么?</P>
作者:
toser
时间:
2006-2-21 12:48
<P>VAV BOX末端加热用二通就可以了,没必要用比例调节型的。</P>
<P>有什么问题可以联系我,我现在在调试一个变风量排风的项目。另外手中有三四个大的VAV项目(均在1000套以上)正在谈,技术方面我们可以交流一下。</P>
作者:
wuqinxia
时间:
2006-2-21 13:35
<P>楼上的,你那里有VAV的控制原理图吗,能否发到我的邮箱:<a href="mailto:qxwu2004@126.com" target="_blank" >qxwu2004@126.com</A> 我知道VAV末端只是控制风量的,怎么出来水量控制了?</P>
作者:
birde
时间:
2006-2-21 14:13
<P>小口径,是用开关就好了,</P>
<P>不过加热的话,建议还是用模拟量</P>
<P>对系统影响较大</P>
<P>还是要确认开关对系统的影响波动。波动在可以承受范围内就用开关了</P>
<P>但是比较浪费能源了</P>
作者:
basystem
时间:
2006-2-21 18:00
<P>控制器应该都支持,主要是看精度要求和成本,是舒适性空调还是工业空调用。</P>
作者:
toser
时间:
2006-2-21 21:52
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>wuqinxia</I>在2006-2-21 13:35:00的发言:</B><BR>
<P>楼上的,你那里有VAV的控制原理图吗,能否发到我的邮箱:<a href="mailto:qxwu2004@126.com" target="_blank" >qxwu2004@126.com</A> 我知道VAV末端只是控制风量的,怎么出来水量控制了?</P></DIV>
<P>我这边也只有一种产品的控制原理图!我以及发在你的邮箱了!</P>
作者:
winlottery
时间:
2006-2-23 11:25
关键要看你选的控制器是否支持开关量的阀门.SIEMENS有这样的符合甲方所要求的控制器和阀门及执行器,并可以达到模拟量控制的效果.楼主如有疑问可站内发短信与我.
作者:
wuqinxia
时间:
2006-2-24 16:45
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>toser</I>在2006-2-21 21:52:00的发言:</B><BR><BR>
<P>我这边也只有一种产品的控制原理图!我以及发在你的邮箱了!</P></DIV>
<p>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2