千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
普通双绞线和高压线铺设地点很近,会不会有问题
[打印本页]
作者:
wekey
时间:
2003-5-10 13:48
标题:
普通双绞线和高压线铺设地点很近,会不会有问题
是不是用光纤好一点?
对双绞线的信号影响会有多大
作者:
chenym007
时间:
2003-5-10 16:42
多高的电压?
作者:
yokai
时间:
2003-5-10 20:58
要看电流有多大,一般照明要求在30CM以外。光纤一般没有问题。
作者:
ddragon
时间:
2003-5-10 23:15
电力的线高压的话,电缆中间都有一根48芯的光纤一起走的......如果是双绞线的话,,当然会有影响啦,,看电压有多大咯,,看电磁场有多大.
作者:
wekey
时间:
2003-5-12 10:46
高压线
电压在6kv以上
作者:
cscecnet
时间:
2003-5-12 12:52
室内,室外,距离多远?
作者:
爱迪电力
时间:
2003-5-12 14:06
请参加下面数字。你的情况应该属于变压器。因为6kv相当于发电机出口电压或者一次变压器,还有大型电力设备如发电厂转机(球磨机、引风机等)的电力母线。有一点要说明,不能够和母线一齐平行走。交叉也许要1.2米以上。
类 别 与综合布线接近状况 最小净距(mm)
380V电力电缆<2kV.A 与缆线平行敷设 130
有一方在接地的金属线槽或钢管中 70
双方都在接地的金属线槽或钢管中 10
380V电力电缆2~5kV.A 与缆线平行敷设 300
有一方在接地的金属线槽或钢管中 150
双方都在接地的金属线槽或钢管中 80
380V电力电缆>5kV.A 与缆线平行敷设 600
有一方在接地的金属线槽或钢管中 300
双方都在接地的金属线槽钢管中 150
注:1、当380v电力电缆<2kV.A,双方都在接地的线槽中,且平行长度≤10m时,最小间距可以是10mm。
2、电话用户存在振铃电流时,不能与计算机网络在一根对绞电缆中一起运用。
3、双方都在接地的线槽中,系统着两个不同的线槽,也可在同一线槽中用金属板隔开。
墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其他管线的间距应符合表11.0.2-2的规定。
n 大电机和变压器 1.2 m(4 ft)
n 电管道和电缆 30 cm(1 ft)
n 荧光灯 12 cm(5 in)
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)