千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 普通双绞线和高压线铺设地点很近,会不会有问题 [打印本页]

作者: wekey    时间: 2003-5-9 22:22
标题: 普通双绞线和高压线铺设地点很近,会不会有问题
是不是用光纤好一点? 对双绞线的信号影响会有多大
作者: qrwei    时间: 2003-5-10 11:36
当然不好,但只要之间有足够的安全距离就可。看一下以前的旧帖有这方面的阐述。 用光纤好,但也有安全距离要求。 如果在安全距离内,对双绞线的信号影响主要表现在丢包,速度减慢,甚至网络通信终断。
作者: wekey    时间: 2003-5-10 13:47
刚刚搜索了一下没有找到相应的帖子 能具体说一下安全距离的选择吗
作者: qrwei    时间: 2003-5-10 14:15
<2KV 2-5VK >5KV 对绞线与电力线平行敷设 130mm 300 600 有一方在接地的线槽或钢管中 70 150 300 双方在接地的线槽或钢管中 10 80 150 光缆与埋地电缆 <35KV >35KV 平行: 500 2000 交叉 500 500
作者: wekey    时间: 2003-5-10 14:19
谢谢
作者: wekey    时间: 2003-5-10 14:27
对绞线与电力线平行敷设 130mm 300 600 单位是毫米把? 那我的方案看来能省下不少钱
作者: qrwei    时间: 2003-5-10 14:32
单位是毫米




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2