请教!阀门控制问题
[打印本页]
作者:
yuanquan0731
时间:
2006-2-16 15:28
标题:
请教!阀门控制问题
<P>我有个楼控工程用的是TAC的产品 </P>
<P>由于以前没有做过类似楼控的项目 所以这个工程做到最后 也出现了一些问题:</P>
<P>个别水阀关不死 导致供热温度比设定温度高出许多,早成了很大的负面影响(国家机关)</P>
<P>而且出现问题的水阀不固定 就是说随时都有水阀关不死导致温度失控。</P>
<P>TAC的技术人员刚开始说可能是水质问题 但大楼的管道都是刚清洗过的 </P>
<P>后来只好换更大的执行器来把水阀压死 </P>
<P>我是外行 所以请教各位帮我分析 出现这种情况多数会是什么原因呢?(我们的执行器和阀门的型号都是对应的,不会是质量问题把)</P>
作者:
lau_x
时间:
2006-2-16 16:26
<P>执行器选小了,都是为了节约成本啊!</P>
作者:
yuanquan0731
时间:
2006-2-16 16:56
<P>可是现在30多个执行器总是不稳定 有时会关不死 导致温度太高啊 这个与供水温度有关吗 ?这个大楼冬天供水是60度 这样规范吗请问 ?</P>
作者:
lau_x
时间:
2006-2-16 17:27
60度,不是问题
作者:
firstjoin
时间:
2006-2-16 21:57
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>yuanquan0731</I>在2006-2-16 16:56:00的发言:</B><BR>
<P>可是现在30多个执行器总是不稳定 有时会关不死 导致温度太高啊 这个与供水温度有关吗 ?这个大楼冬天供水是60度 这样规范吗请问 ?</P></DIV>
<P>可以考虑是执行器执行机构不到位,多考虑是现场安装没有到位卡死的原因
<P>如果是室内风机盘管,多考虑是有焊接残渣,建议阀门全部打开进行清洗
<P>他们所讲的执行器如果不匹配,则考虑是设计问题,但这种可能性不大
<P>大家各抒几见</P>
作者:
ljll1993
时间:
2006-3-15 12:50
<P>是不是管网压力大,碟阀选小了造成流量失控呀</P>
作者:
wwwtuu
时间:
2006-3-15 14:05
<P>首先分析:(板换情况下)</P>
<P>一、如果是汽、水换热而且你用的电动调节阀,关不死是很正常的事情,本身调节阀就是做调节用,如果你想用来做关断阀用那是不实际的。</P>
<P>二、检查阀芯是否有裂痕,就算是很小的裂痕都会造成你说的情况。(汽水换热时)</P>
<P>三、水质问题。</P>
作者:
whld722
时间:
2006-3-16 21:10
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>firstjoin</I>在2006-2-16 21:57:00的发言:</B><BR><BR>
<P>可以考虑是执行器执行机构不到位,多考虑是现场安装没有到位卡死的原因<BR>
<P>如果是室内风机盘管,多考虑是有焊接残渣,建议阀门全部打开进行清洗<BR>
<P>他们所讲的执行器如果不匹配,则考虑是设计问题,但这种可能性不大<BR>
<P>大家各抒几见</P></DIV>
<P>顶你,再加一条软调节方面是不是有问题?</P>
作者:
xmqi
时间:
2006-3-17 12:17
应该不是软调的问题,因为现在30多个执行器总是不稳定 有时会关不死 导致温度太高啊 .