作者: lgs810104 时间: 2006-2-16 15:09
标题: 新手请教:冷冻系统负荷含义?
<P>新手请教:冷冻系统负荷含义?</P>
<P> 额定负荷,实际负荷怎麽得到的?</P>
作者: firstjoin 时间: 2006-2-16 21:47
<P>额定负荷制机器出厂是的额定工耗</P>
<P>实际负荷指实际作工,计算公式为Q=W=4.19*T差*FLOW/3.6</P>
<P>请各位提出看法</P>
作者: thtfyuxin 时间: 2006-2-17 09:24
<P>楼上说的不错。</P>
<P>额定负荷就是其系统的标称值</P>
<P>实际负荷是指系统运行中的负荷,计算公式为:Q=4.186*(Tg-Th)*F</P>
<P>其中:</P>
<P left" align=left><FONT face="宋体, MS Song">Q表示机组的冷(热)量,单位为KJ/s(KW)<o:p></o:p></FONT></P>
<P left" align=left><FONT face="宋体, MS Song">4.186表示水的比热容,单位为KJ/Kg.℃<o:p></o:p></FONT></P>
<P left" align=left><FONT face="宋体, MS Song">Tg表示供水温度,单位为℃<o:p></o:p></FONT></P>
<P left" align=left><FONT face="宋体, MS Song">Th表示回水温度,单位为℃<o:p></o:p></FONT></P>
<P left" align=left><FONT face="宋体, MS Song">F表示质量流量,单位为Kg/s<o:p></o:p></FONT></P>
作者: chenke2002 时间: 2006-2-20 16:39
2楼 3楼 差了个3.6的分母,谁才是正确的呢?
作者: firstjoin 时间: 2006-2-20 18:38
<P>我的哪个是经过人家冷水机组产商验证,并且能够得出机组能耗是否符合他的额定配置</P><FONT size=5>
</FONT>
[此贴子已经被作者于2006-2-21 11:00:21编辑过]
作者: firstjoin 时间: 2006-2-21 10:58
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>thtfyuxin</I>在2006-2-17 9:24:00的发言:</B><br>
<P>楼上说的不错。</P>
<P>额定负荷就是其系统的标称值</P>
<P>实际负荷是指系统运行中的负荷,计算公式为:Q=4.186*(Tg-Th)*F<br></P></DIV>
<P>
<P>Q=4.186*(t差)*F(Kg/S)=4.186*(t差)*F*0.001立方米/(1/3600H)={4.186*(t差)*F*3.6立方米/小时}千瓦</P>
<P>请大家和现场负荷情况验证这个公式对否?</P>
[此贴子已经被作者于2006-2-21 11:01:43编辑过]
作者: thtfyuxin 时间: 2006-2-21 13:26
实际上是相同的,只是单位不同而已,我的公式中流量F的单位为<FONT face="宋体, MS Song">为Kg/s,而楼上的流量F的单位为T/h.<O:P></O:P></FONT>
[此贴子已经被作者于2006-2-21 13:38:59编辑过]
作者: firstjoin 时间: 2006-2-21 14:07
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>thtfyuxin</I>在2006-2-21 13:26:00的发言:</B><br>实际上是相同的,只是单位不同而已,我的公式中流量F的单位为<FONT face="宋体, MS Song">为Kg/s,而楼上的流量F的单位为T/h.<O:P></O:P></FONT><br></DIV>
<P>我化了一下,好象两个公式不等呀?你化化看?</P>
[此贴子已经被作者于2006-2-21 14:08:06编辑过]
作者: basystem 时间: 2006-2-21 18:10
关键的问题不在这里,是流量计基本都达不到要求,最好是直接读取冷机的电流%来计算。
作者: firstjoin 时间: 2006-2-21 18:54
取电流是可以看直接机组的负荷,但我们现在是讨论的公式,与流量计达不达标应该没有关系!
[此贴子已经被作者于2006-2-21 19:08:02编辑过]
作者: thtfyuxin 时间: 2006-2-22 09:25
假如流量F的单位为T/h,1T=1000Kg,1h=3600s,所以T/h用Kg/s来表示,正好差3.6的系数。
作者: lgs810104 时间: 2007-4-11 09:53
<p>感谢大家支持!谢谢</p>
作者: BAS007 时间: 2007-4-14 22:06
<p>假如流量F的单位为T/h,1T=1000Kg,1h=3600s,所以T/h用Kg/s来表示,正好差3.6的系数。</p><p>1000Kg/3600s=3.6</p>
作者: yuqing364 时间: 2007-4-20 09:53
ding
作者: 皮皮鸟 时间: 2007-4-20 10:55
流通能力计算,来查管径!