标题: [讨论]光纤改造工程问题 [打印本页]

作者: dnachaohahah    时间: 2006-2-13 03:22
标题: [讨论]光纤改造工程问题

原有一条8芯单模光纤3千多米A厂-B厂-C厂是好的,但公司需要新拉一条8芯单模光纤从A厂到B厂后(原有的路由要拆),

用新做的光纤与C厂(用原有线路B厂-C厂)连接后网络就有问题了,一开始是通的,但不到几分钟后就不通了,然后几分钟后又通了,一直这样.

1、用原有线路是网络是好的,就是说A厂C厂的交换机是好的,B厂与C厂是用SC-SC相连,跳线也是好的。

2、新拉的光纤也是好的,用OTDR测过0.34db/km R.Loss(db)13.51 T.Loss(db) 1.20

3、B厂-C厂这间的光纤也是好的。

交换机是好的,跳线是好的,新拉的光纤也是好的,但一相连就网络就有问题,请教大家,我要如何做好?


作者: DRAGON    时间: 2006-2-13 17:57
一般光纤是没什么问题的.你怎么证明你的交换机是好的呢?