求关于节水系统的原理及方案.
作者:
僵化人
时间:
2006-2-10 12:02
<STRONG>系统工作原理<BR></STRONG>射频卡在洗浴管理系统通过注册即可入网,入浴者可直接进行消费。进入浴室后用射频卡面对控水 POS 刷卡即可出水、控水 POS 显示卡中金额并按单位时间开始计费,需要停止时再次刷卡即可停止出水计费。如此循环往复。当卡中金额为零时电磁阀自动关闭。在使用过程中,如果他人刷卡,也可停止出水计费。<BR>各部分概述<BR>• 电磁阀:采用常闭结构,通电过水,断电停水,供电电压为直流 12 伏,由控水 POS 提供直流电源。<BR>• 过滤阀:纯机械结构,起过滤作用。<BR>• 控水 POS:负责射频卡识别,查询网络控制卡档案数据,计算并显示费用,回写网络控制卡档案数据等。由电源控制器提供 直流电源并间接供给电磁阀电源。 控水 POS面板上有数码显示窗口,显示洗浴者卡上金额、余额、提示错误信息等。<BR>• 电源控制器:提供 直流电源给电磁阀和 控水 POS,有几种规格可供选择。<BR>• 网络控制器:与餐饮收费系统网络控制器基本相同,每个网络控制器最多可带 8000 台 控水 POS机。<BR>• 微机系统及专用软件: SQL SERVER PB 。<BR>• 系统电源线:标准 1.5mm 2 护套线。<BR>• 系统通讯线:三芯带屏蔽电缆。<BR>
作者:
meiyong_11
时间:
2006-2-11 09:32
<P>楼主~~~</P>
<P> 我们是深圳智能控水系统的生产企业,有什么疑问可以跟我联系,谢谢~~~</P>