千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 工程求助 [打印本页]

作者: coolj    时间: 2006-2-7 22:07
标题: 工程求助

小弟我第一次做光纤工程,一个小工程

共约200的距离需要挖地,用两根4芯多模光缆

问题

1,是否可以套镀锌管

2,挖地需要多少深、宽

3,在光纤转弯的地方是不是需要挖井

4,需要哪些配件、设备(最好能帮忙列个清单)

谢谢了

我的邮箱kan.chan@163.com

QQ 172153803


作者: zhya    时间: 2006-2-8 10:30

兄弟是哪里的?上海的可以给你支持

13386293038-8007

MSN:zhy9611@hotmail.com


作者: 见大家就开心    时间: 2006-2-11 10:17
我是成都做光纤熔接工程的请多联系
作者: tanjunwei    时间: 2006-3-20 10:49
上海神川网络科技有限公司

经营光缆、跳线、模块、终端盒、机柜、布线产品等。承接网络工程、光纤熔接等。

请说说的你具体要求和条件,欢迎来电咨询!

021-64364865 64365354 64829712 转 800

邮箱:208108@QQ.com


作者: 5a2ada    时间: 2006-3-20 11:01

共约200的距离需要挖地,用两根4芯多模光缆

问题

1,是否可以套镀锌管:不要用镀锌管,一般只用PVC管.

2,挖地需要多少深、宽:最少要50CM以上,宽30CM

3,在光纤转弯的地方是不是需要:短距离一般不用挖井,

4,需要哪些配件、设备:四芯多模光缆250米,光纤盒2个,2台多模光纤收发器,8个耦合器,2条光纤跳线.还有光纤熔接.

谢谢了


作者: herofsl    时间: 2006-3-20 11:27
楼上的正解,受教了。
作者: dianqi    时间: 2006-3-20 22:49

作者: bingxue3    时间: 2006-4-7 10:37

深度地埋的需要120CM深,如国套管的话60-80CM就可以了,但是宽度没有什么要求,只要你能够达到深度,就是10CM宽也没有问题 设备:四芯多模光缆230米,终端盒2个,2台多模光纤收发器,8个耦合器,2条光纤跳线.还有8个点光纤熔接费用.如果以后不增加不需要挖井,如果以后更换或增加,就需要挖井,看具体情况