标题: 工厂布线的一点心得(希望高手指点一二) [打印本页]

作者: kiba163    时间: 2006-1-23 09:17
标题: 工厂布线的一点心得(希望高手指点一二)
<P>最近小弟做了一个汽车集团发动机厂的布线项目,以前从没实际做过工厂的布线,在BOSS的恐吓+ 威逼下我是硬着头皮把它给做完了,下面是小弟做布线的一点心得,有不合理的地方望高手指点一二,小弟在这里谢谢各位看贴的了。</P>
<P>第一,在投标之前,甲方不太可能将生产工艺方案做出来,那么工厂内的信息点的位置和数量只能根据经验来预估。我个人认为数据点数量应该是语音点数量的3到4倍。</P>
<P>第二,工厂内因为有强电的干扰,所以线缆推荐使用低烟无卤型号,当然电话线缆可以采用普通阻燃型号。</P>
<P>第三,工厂的厂房面积一般都很大,所以一般水平的布线距离有可能超过规范中的90m,以我此次布线的经验,我的做法是对于距离近的点采用直接拉线缆的常规布线方法,对于距离远的点我的做法是增加光收发器。这样做可以保证用户数据传输稳定。</P>
<P>第四,室外光缆建议采用单模恺装光迁(离主设备间远的缘故),如果工厂管理间离设备间远的话建议采用普通的电话电缆(很多布线厂家的电缆标准是305m,超过305m要订制,由于工厂内的语音点较少,货量少,一般厂家都不会给你订制的)。</P>
<P>以上就是小弟做工厂布线的一点心得,望各位高手指教一二,希望其他有工厂布线经验的同仁跟贴把自己的布线设计经验写出来,好东西大家一起分享。 </P>
作者: lfjdpp    时间: 2006-1-23 09:28
<P>我觉得你说的第二条有一点问题:</P>
<P>1.工厂里有强电干扰的话,实际的传输距离也可以达到90米的,但是,对图象的接受干扰依然很大的,图象也不会很清晰的.所以建议,所有的线缆都要至少两层屏蔽,距离也不要远的,</P>


作者: 游魂    时间: 2006-1-23 10:55
没错,第二条有问题
作者: 集散地    时间: 2006-1-23 14:36
严格按照标准,&gt;30KVA的设备及电缆双穿管距离超一米2~~按公式计算,没问题的
作者: yaodepei    时间: 2006-1-23 15:01
<P>可以啊</P>
作者: kiba163    时间: 2006-1-25 15:23
<P>谢谢各位高手指教</P>
<P>按照大虾们的意见,在厂房内应该采用屏蔽线而不是低烟无卤的线缆,</P>
<P>是不是??</P>
作者: 集散地    时间: 2006-1-25 16:44
线缆不需要屏蔽,钢管桥架机柜做等电位接地,防火等级偏高点,主要是天花掉顶桥架内预防爆燃
作者: wawj007    时间: 2006-1-27 16:42
不需要屏蔽,屏蔽如果做的不好,反而会影响传输。加强外护套,注意防水、汽、热源等。
作者: stclsn    时间: 2006-1-27 21:36
支持楼上,屏蔽反而不好。最讨厌屏蔽线了。
作者: 何你一样    时间: 2006-2-7 14:26
我喜欢用非屏蔽的,施工难度小,完成的质量比较可靠。
作者: 阿美梅    时间: 2006-2-8 11:24
<P>同意8楼9楼的观点,如果要作屏蔽的,就要严格按照规范做,否则适得其反。</P>
<P>第二,工厂内因为有强电的干扰,所以线缆推荐使用低烟无卤型号(低烟无卤是阻燃级别)。</P>