千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 语音110型配线架的配置?? [打印本页]

作者: zwd_nj    时间: 2006-1-19 15:42
标题: 语音110型配线架的配置??
<P>大家好:</P>
<P>       我是刚入门的,在一本书上看到一案例:一大楼共10层,每层有50个语音点,案例中在<STRONG>每曾的管理间配置了1U110型200对配线架1套、1U110型100对配线架2套、理线架4台;在设备间(电话主机房)配置了1U110型200对配线架1套、1U110型100对配线架2套、理线架5台。</STRONG></P>
<P><FONT color=#dd2222>                         不知道这个配置对不对?请各位赐教!!!!</FONT></P>
作者: 集散地    时间: 2006-1-19 16:07
主机房的好象少了,楼层的好象又多了.........不知道他进线是不是全放到主机房了?
作者: zwd_nj    时间: 2006-1-19 16:31
<P>进线是放在主机房的,正确的配置应该是什么样的?</P>
<P>请赐教!!!</P>
<P>谢谢!!!</P>
作者: luoandjun    时间: 2006-1-20 10:04
<P>1、楼层管理间50个语音点,实际使用1只100对110配线架,与总机房连接使用3根25对大对数电缆,需1只100对110配线架。这样10层共需20只100对110配线架或10只200对110配线架及20只理线架。</P>
<P>2、再看主机房(10*3*25=750),与楼层管理间连接需8只100对110配线架或4只200对110配线架;从运行商或程控交换机的出线需(50*10=500)5只100对110配线架或3只200对110配线架;这样总机房共需13只100对110配线架及13只理线架或7只200对110配线架。</P>
作者: zhangtan123    时间: 2006-1-20 14:25

作者: zwd_nj    时间: 2006-1-23 10:50
<P>谢谢</P>

作者: bingyu168    时间: 2006-1-23 16:01
4楼说的很详细了.