千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教楼控与电梯结合的技术问题。
[打印本页]
作者:
江城子
时间:
2006-1-19 10:32
标题:
请教楼控与电梯结合的技术问题。
<P>请教各位大虾,目前楼控系统对电梯的智能监测通过哪些接口实现,需要电梯厂家哪些配合?DDC一般安装在电梯的什么部位?是否需要电梯厂家定制预留位置?遇到紧急情况是否还是以电梯自己的控制系统做反应,楼控仅仅采集信号?谢谢各位了。</P>
作者:
a279279
时间:
2006-1-19 10:42
<P>一般的工程只做电梯的运行和故障报警状态啦,如果业主有钱没地方花可以通过网关采集电梯系统参数,只监不控。也有个别业主要求在特殊情况下联动控制电梯(如火灾等)。网关采集一般要求电梯厂家提供通讯协议就可以开发。</P>
作者:
thtfyuxin
时间:
2006-1-19 10:56
<P 2.0? mso-char-indent-count: 24pt;>电梯、扶梯的生产厂家比较多,不同的厂家有着不同的接口条件,根据目前比较通用的做法,有两种方式可供选择,一种是干接点的方式,另一种是采用通讯的方式。<B normal?><o:p></o:p></B></P>
<P 2.0? mso-char-indent-count: 24pt;>干接点的方式实现起来比较简单,也比较可靠,不足之处是采集的信号比较少;而采用通讯的方式可以克服干接点方式的不足,但实现起来比较困难,受通讯协议、厂家是否开放接口等许多因素的制约。</P>
<P 2.0? mso-char-indent-count: 24pt;><o:p>干接点的方式,监测信号一般为:电梯为运行状态,故障状态,上行,下行;扶梯为运行状态,故障状态。采用该种方式时,DDC可放置在电梯机房,即电梯控制箱附近,以便于取信号时施工方便。通讯方式可采用如:OPC等接口的方式。</o:p></P>
[此贴子已经被作者于2006-1-19 11:00:51编辑过]
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2