标题: 综合布线甲方验收需注意什么 [打印本页]

作者: rexhsu    时间: 2006-1-19 09:41
标题: 综合布线甲方验收需注意什么
<P>没有聘请网络信息工程方面的监理,所以验收由甲方自己来,就是我,线缆用的是施奈德CAT6,我要要求他们严格以CAT6电气性能施工,用fluke测试的什么时候需要注意什么?乙方会在哪些地方做手脚?谢谢大家,诚心请教。</P>
<P>btw,还有光缆测试的时候要注意什么?</P>
作者: ncxj    时间: 2006-1-19 09:55
跟着乙方一个一个测,不就得了
作者: ncxj    时间: 2006-1-19 09:56
或者找第三方测试
作者: ken0130    时间: 2006-1-19 10:20
<P>逐点测试,包括光缆;检查验收文档与实际是否相符,标签是否清晰明确,施工遗留问题(孔、洞墙面破损 )是否修复</P>
<P>测试时最好有两个人跟着,一个在机房,一个在远端,有问题随时记录,限期整改</P>
作者: rexhsu    时间: 2006-1-19 19:32
<P>请问fluke测试仪上乙方会做手脚嘛?常见的伎俩?</P>
作者: luoandjun    时间: 2006-1-20 09:21
一般仪器上难做手脚,但测试数据的报告要第一时间导入甲方电脑,否则乙方可以修改未通过的数据。
作者: 集散地    时间: 2006-1-20 09:33
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>rexhsu</I>在2006-1-19 19:32:00的发言:</B><BR>
<P>请问fluke测试仪上乙方会做手脚嘛?常见的伎俩?</P></DIV>这个问题是要注意的,测试可能作假,作假方面可以是线缆长度,合格率等,光纤测试也可能假,如设置增加连接头等,最主要还是已方自觉。