作者: kpkevin    时间: 2006-1-17 21:44
标题: 防盗系统的线缆电阻过大

新做了一个防盗系统,由于成本的原因,用的线缆质量不是很好,线缆电阻过大,用的都是四芯线,电压现在调到19V,但到了最长一根才得8V,虽然对射可以工作,但常闭环路不知如何是好,尾线是接了10K电阻的.请大家帮帮忙想想办法


作者: MTS110.COM    时间: 2006-1-17 22:21

电压可以调到24V 啊, 再就是最后一对才八伏,,对射能工作吗?

继电器的工作电压少说也要十来伏吧。。


作者: 济南康利    时间: 2006-1-17 22:25

1.将电源改成交流24V供电,对射一般交直流两用,交流衰减小

2.改成220V供电,现场采用12V电源变压

防盗报警那里全,济南康利找老袁

www.sd-110.com

0531-81960221 88110470 88013213


作者: 下次不敢    时间: 2006-1-18 16:54

提高电压 用24V电源 继电器10V左右就可以正常工作了 8V也可以工作

没关系 我们的周界压降太大 就用36V供的电 没有问题的

常闭回路和距离没有什么关系 通路状态下 电阻在二三十欧姆 加上线未阻是没有影响的 长距离集中供电 有衰减是正常的


作者: 济南康利    时间: 2006-1-18 19:43
对射内有7809正稳压集成块,低于9V无法工作
作者: matop    时间: 2006-1-19 10:29
再不行拿过一条线呀
作者: malgbd    时间: 2006-2-10 19:00

我也遇到同样问题:

1500M周界,2 X 0.75m2集中AC18V供电,供电20对探头,最后一组探头AC6V左右,无法工作。

拟采用解决办法:

AC48V集中供电,线路前端的探头采用串联电阻降压,提供探头AC12V左右,最后一对应有AC10V左右,应可正常工作

准备明日实施。


作者: fr1974    时间: 2006-2-15 10:11

我也遇到过这样的问题,报警主机是CK236,我的解决办法是:单独使用一个18—24V电源,就OK了。


作者: herome    时间: 2006-2-15 13:20

我也建议是采用220电源过去供电,都采用变压器的好。。


作者: 大亨世界    时间: 2006-2-16 00:15
为了保证停电时系统还能正常供电,建议:1.220V送到前端,再使用带蓄电池的18V直流电源供电;2.直接使用蓄电池的18V直流电源供电。以上二种方法我们都是用过,还可以,不明白可以Q我。
作者: 大亨世界    时间: 2006-2-16 00:16
为了保证停电时系统还能正常供电,建议:1.220V送到前端,再使用带蓄电池的18V直流电源供电;2.直接使用蓄电池的18V直流电源供电。以上二种方法我们都是用过,还可以,不明白可以Q我。
作者: lhctk    时间: 2006-8-22 14:27

楼上QQ号是多少?


作者: wxlei    时间: 2009-6-9 10:00

24v变压器都可以用是吧


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2009-6-9 11:23

做工程布线至关重要,尽量做到符合常规标准,不能随便节省,否则会带来诸多麻烦。


作者: agan2291    时间: 2009-6-9 22:23
可以在最后一根线径加粗,减少阻损,电压也会提高。