千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 单模和多模互联的问题? [打印本页]

作者: rexhsu    时间: 2006-1-16 10:06
标题: 单模和多模互联的问题?
1。现在有个项目需要单模光缆和多模光缆相连,看到外面有卖单模和多模的介质转换器,不知道好不好用,故障率高不高,能否支持1000M,哪个牌子型号好点?
因为从另外一幢楼进来的是单模光缆,先连到一个楼层机房,再利用楼层机房本身到核心机房的多模光缆里面剩余的2芯接入核心交换机。

因为无法再在核心机房和楼层机房之间再布单模光缆,所以请问大家有什么好的解决方法嘛

2。顺便问一下1KM的距离,多模能稳定跑到1000Mbps嘛?
3。不同牌子的室外多模光缆和室内多模光缆之间跳接要注意什么,比如参数什么的。

作者: tan1980    时间: 2006-1-16 11:39
现在的转换设备国产的都差不多的,我做工程用还可以
作者: 单模光头    时间: 2006-1-16 13:29
单多模转换器支持1000M,不过1000M的多模如果波长是850nm,就只能传输最远550米,要传输1公里就要选用其他波长。
作者: rexhsu    时间: 2006-1-19 09:22
谢谢各位
作者: garger2000    时间: 2006-1-19 16:08
现在这产品很成熟的
作者: opticai    时间: 2006-3-6 12:57
光纤熔接 四川成都
作者: w_ju125    时间: 2006-3-6 17:07
高!实在是高!
作者: 万联    时间: 2006-3-7 13:21
现在都很成熟的技术了。