千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 这样的图像干扰怎么解决呀,跪求 [打印本页]

作者: shandong    时间: 2006-1-15 11:09
标题: 这样的图像干扰怎么解决呀,跪求

[attach]26946[/attach]

采用明景的室外内置解码球球型云台+一体机,工厂室外3个出现如图干扰怎么解决呀,跪求


作者: eie1992    时间: 2006-1-15 11:55

详细介绍一下你的前后端设备连接及供电情况,包括你采取了哪些探讨试验测试;光凭一个照片,判断的范围太大了;——设备故障和外界干扰都由可能。如着急,可以电话联系,见短消息。


作者: zhao88zhao    时间: 2006-1-15 12:46
这不象干扰,到好象护照或镜头脏了
作者: eie1992    时间: 2006-1-15 13:49

有明显的50赫兹干扰特征。


作者: LEI6006    时间: 2006-1-15 14:28

看一下视频线的屏蔽层与墙体绝缘了吗


作者: zhao88zhao    时间: 2006-1-15 17:36
有干扰吗? 我怎么看不到!
作者: eie1992    时间: 2006-1-15 21:53

我把这个图下在并增强,这样能看出干扰来了吧。

[attach]26948[/attach]

作者: shandong    时间: 2006-1-16 08:10

到底怎么解决呀,求求你们了,这属于什么干扰


作者: xinlangcom    时间: 2006-1-16 09:05
交流干扰
作者: biaoli    时间: 2006-1-16 11:23
多远的距离啊,可以试试高频传输的方式
作者: tszyqzw    时间: 2006-1-16 11:29
应该是交流干扰,是不是摄象机的电源和其他的电源来源不是一处来的
作者: shandong    时间: 2006-1-16 13:17

此摄像头距离监控室150米左右,在路灯灯杆下,220伏供电给球形云台,解码器输出给摄像机,采用75-396编的线,进入路灯灯杆后220伏和视频线走在一起,大约有6米左右一起走,出现干扰,怎么解决呢,重新布线不可能了,再怎么解决呢


作者: 木子林    时间: 2006-1-16 13:44
用一个抗干扰的线就可以了,
作者: eie1992    时间: 2006-1-16 14:44

看来只有加抗干扰器了。浏览网站:www.eie-cn.com 技术交流和产品信息都由。


作者: 凉修    时间: 2006-1-16 15:10
楼上的还顺便推产品,I服了you。
作者: wxf0324    时间: 2006-1-16 17:12
你接地是一下
作者: soww    时间: 2006-1-16 18:53
是干扰吗?怎么凡是图像有问题就认为有干扰?
作者: eie1992    时间: 2006-1-16 19:04

楼主问:出现干扰,怎么解决呢,重新布线不可能了,再怎么解决呢(12楼)

15楼:楼上的还顺便推产品,I服了you

你还有什么不用产品的办法解决呢?


作者: niuda    时间: 2006-1-17 16:37

花400元加抗干扰器,这种问题还用讨论,加了就好

我在顺义的一个工程也这样


作者: 感恩    时间: 2006-1-18 09:04
14楼的朋友,只有你的加抗干扰器能解决问题吗?不解!
作者: fm-radio    时间: 2006-1-18 09:24

我认为是外界干扰信号,可以试用一下北京恒星科通的视频拓展器,无效可以退货!


作者: jvcbj    时间: 2006-1-18 10:28
靠!人家问大家怎么解决问题,结果就出现一大堆卖广告的!你们面红不红???这不把楼主给急4了,你们才高兴是吧?存在这样的问题,楼主要一个一个来解决:首先把球机拆下来接个监视器看看图象是否还是那样,如果不是那关干扰啥事?如果是就应该是干扰的问题;出现干扰有很多解决办法,象你这种只跟一般的强电走了6米,应该在摄象机那里做个接地就应该能解决掉问题了;还是解决不了在走220伏的线上面加镀锌膜把弱电线都包起来;再不行就只能加视频拓展器了。能剩就尽量剩点钱吧!现在做个工程赚那么点钱也不容易呵呵
作者: cales    时间: 2006-1-20 15:16
把球机供电换开关电源就好了。
作者: 魔力女孩    时间: 2006-1-23 12:34

根据现场描述,应该是干扰问题,楼上的各位也都说的有道理,现在正值年关,我想楼主应该尽快把问题解决了,回家过个好年吧,我的票都买好了呢.呵呵^和大家交个朋友,有兴趣的可以加我的QQ或者MSN

QQ:328568960 MSN:lj13466304563@hotmail.com.楼主可采用视频拓展器来解决您工程中的难题,具体的可以与我联系,联系方式在下面.并且在这里提前给大家拜个早年咯.祝大家一路顺风,新年愉快!


作者: lisky    时间: 2006-1-23 15:55
以下是引用jvcbj在2006-1-18 10:28:00的发言:
靠!人家问大家怎么解决问题,结果就出现一大堆卖广告的!你们面红不红???这不把楼主给急4了,你们才高兴是吧?存在这样的问题,楼主要一个一个来解决:首先把球机拆下来接个监视器看看图象是否还是那样,如果不是那关干扰啥事?如果是就应该是干扰的问题;出现干扰有很多解决办法,象你这种只跟一般的强电走了6米,应该在摄象机那里做个接地就应该能解决掉问题了;还是解决不了在走220伏的线上面加镀锌膜把弱电线都包起来;再不行就只能加视频拓展器了。能剩就尽量剩点钱吧!现在做个工程赚那么点钱也不容易呵呵

强!!!头几句说的很有道理啊!!


作者: 猪宝贝    时间: 2006-1-23 16:32
你先换个监视器试试。先解决是不是监视器的问题。如果不是就把摄象机去下来直接和监视器连接,看看近端图象是不是也这样,我觉得你这个不象是强电干扰,有时候我们做的不也是把供电,视频和控制走一个槽子里吗?好象没这种问题!建议你最好是监视器走一个稳压电源。再具体的光看这个照片也没办法说了!
作者: fgwfn    时间: 2006-1-24 09:34
可以试试移频传输的方式!
作者: zhao_shilei    时间: 2006-2-17 10:23
aaaaa
作者: lxsong2002    时间: 2006-2-17 16:59
不会是球罩上脏了吧
作者: wllijing    时间: 2006-2-17 19:44
22楼的,我支持你
作者: firstjoin    时间: 2006-2-17 22:27
好象需要进行逆光补偿!
作者: wfgtyhg    时间: 2006-2-18 12:40
我的效果比他的还要差啊,不知道怎么解决,哎!头痛!
作者: dlkelifei    时间: 2006-2-26 21:48

我遇到比你这还严重的干扰。

最后在加个防干扰器,前端加个/后端加个。造价68.00元

搞定,最后通过甲方验收。

一定要注意看看周围有没有变频器 (控制水泵等)问问他们的电工。

如果有肯定是变频器影响的。


作者: ibuster    时间: 2006-2-27 12:15

咋一看,是镜头脏了,有水气,在仔细,估计是交流干扰


作者: yjcgeorge    时间: 2006-2-27 12:56
加个防干扰器就ok了
作者: buhe831210    时间: 2006-2-27 16:42
[rm=500,350,1]请输入[/rm]
作者: 文华169    时间: 2006-2-27 17:55
看来这里面高手如云啊 呵呵
作者: 农夫山泉    时间: 2006-2-27 21:55
工频干扰,应该是220V电源引起的,将220V电源在机房或在灯杆下转换为12V或24V进入灯杆
作者: SmartVDO    时间: 2006-2-27 23:03

建议先判别引发故障的部位,如:用小型监视屏 ,1、直接测现场的摄象机输出是否正常。

2、在线杆出线处断开再检测(如步骤1、OK的话)


作者: heml    时间: 2006-2-27 23:12

根据你的图象判断,有一个约100Hz(可能是工频的2次)信号在受1000Hz信号的调制后串入了你的视频里。这种情况大多不是传输过程产生的,而是前后端的设备电源或接地系统造成的。


作者: xinhand    时间: 2006-2-28 15:06
这么多意见问题解决了没有啊?楼主也要回一下啊?
作者: SmartVDO    时间: 2006-2-28 15:28

解决后请说说,让大家分享。。。。。。。。。


作者: EXstop912    时间: 2006-2-28 16:02
是啊。。不过说明专项很好啊 针对问题解决问题!
作者: sa    时间: 2006-2-28 17:05

期待楼主的再次出现


作者: yongqiang    时间: 2006-2-28 19:48

应该不是镜头和护罩的问题,监视器问题的可能较大!


作者: anqi_216    时间: 2006-3-1 12:19

我有同样的经历,请各位指教


作者: bianrong    时间: 2006-3-1 12:25
电源问题
作者: anqi_216    时间: 2006-3-1 22:58

楼主,不知你的问题解决没有

我同样遇到这种问题,今天特咨询专家。分析后得出以下结果,应该没错,你可以尝试

借用楼上的广告解释。可以试一下他的产品。

我不是帮他推销,情况确实是由50Hz电源引起

50Hz电源干扰:

当系统需要始端与末端同时接地时,由于两端接地电位不同及电缆外皮电阻的存在,在两地之间引起50Hz的地电位差,从而产生干扰信号电压。当干扰信号被叠加在视频信号上时,使正常图像上出现很宽的横暗带。

50Hz电源频率的二次谐波和三次谐波干扰:

谐波干扰主要表现在大电流或高电压的电力线周围,是电力电缆向四周的辐射信号,其频率为2500Hz和125000Hz,主要干扰视频信号的低频段。


作者: chuangtian    时间: 2006-3-2 09:35
搞笑
作者: knightnoe    时间: 2006-3-3 23:04

电源干扰,而且是高频干扰


作者: brianmai    时间: 2006-3-4 10:28

交流电


作者: dico    时间: 2006-3-5 00:46
顶一贴,果然高手如云!
作者: callerme    时间: 2006-3-5 08:36

小菜到此一游,感受不少,各位高手请多多指教~!


作者: 小德德    时间: 2006-3-5 18:09
应该是电源干扰
作者: chuangtian    时间: 2006-3-7 09:05
抗干扰器装了没有??
作者: hy736    时间: 2006-3-7 09:57

你总共有多少台摄像机?是集中供电吗?供电电源是开关电源吗?看这个看这个干扰条象开关电源的低压端滤波不良或者是摄像机末端电压过低造成的。另外干扰条是否滚动?如果滚动应该和电源有关。是否时有时无?如果是这样也可能是其他的大型电机设备干扰(是否弱电线缆布线时和大型供电设备的线缆距离太近)。路灯的自镇流器好像干扰频带挺宽的。你可以暂时停一下路灯看是否干扰停止。之后再想办法、


作者: ftxp    时间: 2006-3-7 12:00
我怎么看都好像是外罩脏了?
作者: 流浪拖鞋    时间: 2006-3-7 14:46

我怎么看好象有光斑??因该是逆光补偿方面的问题,大家注意看了没有,他的镜头对着的强光点


作者: zhuanjia    时间: 2006-3-7 15:29
楼主应该从系统的每个环节查找干扰源。干扰源一般都是高频的发射设备以及高压电源设备。监控系统的每个设备要远离干扰源。如果实在没法避开,那就要在系统上加有权抗干扰器。EIE公司在这方面做得不错的,楼主可以联系他们公司。在网上搜索就可以找到他们的联系方式。
作者: asmer    时间: 2006-3-8 17:27

楼主来个电话吧13366169688,小弟应该可以帮得了你,典型的强电干扰我一定可以解决。


作者: 2261385    时间: 2006-3-9 13:21
假如路灯没有开的情况下出现,那么请你换摄象机的变压器吧。
作者: lnhaojun    时间: 2013-3-19 19:35
看看有图的,好好学学
作者: 893721aa    时间: 2013-3-20 12:19
从没碰到过,学习一下
作者: tuhuangze    时间: 2013-3-25 21:53
学习中,多谢了!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2