标题: 门禁系统最邪门的事!!
最近刚做完CHD的门禁系统,但是实在是最邪门了,每次厂家过来调试,把整个系统与电脑通讯联网成功后,断电等到下次通电,就又不能联网成功了,而且最怪异的是,整个通讯时好时坏,原来485通讯不成功的成功了,原本是成功的又不成功了。更糟的是,最近一次通电后,所有的控制器都联网不成功了,真的不知道是什么原因,如果是线有问题,那么也不可能联网有时通有是不通,各位有什么建议吗?
作者: whxintai2305    时间: 2006-1-13 14:55
<P>这个问题厂家看见没</P>
<P>好象是纽贝尔吧</P>
作者: dsvod    时间: 2006-1-13 16:56
用的是什么型号的设备啊?
作者: shawin    时间: 2006-1-13 17:35
<P>通讯线是否屏蔽双绞线,是否与强电分开;转换器是否正常;RS485总线其中的门禁控制器有没坏的。</P>
作者: sungel88    时间: 2006-1-13 19:25
你把通讯线单独布,用有源485,接点用电焊,如果还不行,就换别的控制器.但前提条件是你的电源要足够的稳定,220V转12V多几条线路也很重要呀.!!!
作者: solary_w    时间: 2006-2-4 17:18
<P>485通讯线是不是星形接法,如果是,看能否用485分配器将通讯线分开.我觉得应该是通讯问题</P>
作者: whchen    时间: 2006-2-6 08:56
<P>您是那家公司,我是负责这边的,可以和我联系。谢谢。</P>
作者: whchen    时间: 2006-2-6 08:56
<P>您是那家公司,我是负责这边的,可以和我联系。谢谢。</P>[attach]27058[/attach]<br>
[此贴子已经被作者于2006-2-8 17:27:32编辑过]


作者: kedechuan    时间: 2006-2-6 09:26
<P>查线路啊</P>
作者: 木禾    时间: 2006-2-6 10:49
<P>通讯线与12V电源线都是单独穿钢管布的,通讯线也采用了屏蔽线,电源因为存在压降问题所以用的是220V转0~30V可调的开关电源。</P>
<P>为了保持通讯稳定也采用了485的HUB(这个HUB要近3000大元,真黑啊),是有源的。</P>
<P>现在是可以通讯,但不敢断电,怕断电后又不能通讯,烦死了。</P>
作者: 木禾    时间: 2006-2-6 10:52
<P>最近一次联网不通,竟然是把控制器给烧坏了,烧坏了10个控制器,不知道是什么原因。</P>
<P>第一次去工地负责现场,却遇上最邪最怪的事,真是气得无力了</P>
作者: ymym    时间: 2006-2-6 13:20
<P>ding </P>
<P>学习中。</P>
作者: bianrong    时间: 2006-2-6 14:49
查查接地的事项吧
作者: 木禾    时间: 2006-2-7 09:20
<P>接地的话应该怎么接比较可靠啊?</P>

作者: 梨子    时间: 2006-2-7 11:57
板子从设计起就有问题!
作者: whchen    时间: 2006-2-8 14:34
<P>  我们这边的人员已和你们联系过,是布线有问题,机子已经换过去了,你们布的线有问题,你不信你可以查查。你的控制器有220V电源输入,维修机的图片在下面,你可以查看,您如果其他技术方面问题,可以直接和我联系。</P>
<P>楼上的请你搞清楚对象在说话,看我们是哪个公司,你说的那种情况,可能是像我们这样公司出的问题吗。</P>[attach]27082[/attach]<br>
[此贴子已经被作者于2006-2-8 17:30:35编辑过]


作者: sryeston    时间: 2006-2-10 12:05
CHD的东东我有点怕,以前做这个产品的时候老是有莫名其妙的问题,现在都换牌子了
作者: jojo-chen    时间: 2006-2-10 18:19
这个产品主要是设计上的问题
作者: jojo-chen    时间: 2006-2-10 18:25
<P>泰春电子(南京)有限公司</P>
<P>电话:025-85973406 85973407</P>
<P>传真:025-52113586</P>
<P>联系:陈力军</P>
<P><a href="http://www.tc860.com" target="_blank" >http://www.tc860.com</A></P>
作者: xgod_sg    时间: 2006-2-13 11:18
<P>碰到过类似的现象。</P>
<P>1、接地不可靠,导致某台或者几台门禁门禁烧坏(可能存在短路),导致该区域所有门禁通讯失败</P>
<P>2、门禁设备本身能够支持多少台联网</P>
<P>3、485接入设备的可靠性如何,我一直用MOXA PCI接口的东西感觉不错,MOXA 485转TCP/IP的Nport经常死机</P>
<P>4、联网方式最好总线型,虽然工程上面很难真正做到这一点</P>
作者: 秋梦    时间: 2006-2-22 12:56
串线和接地问题
作者: laokin    时间: 2006-2-22 13:09
<P>能把你的布线图贴上来吗?</P>
作者: kingann    时间: 2006-2-23 12:08
<P>建议控制器接一台调试一台,然后通断电测试下,这样逐步进行。</P>
作者: gkx2005    时间: 2006-2-23 20:14
查一查是否板子在下次来电时烧坏,我就遇到过这样的问题,最后找厂家更换!
作者: 游魂    时间: 2006-2-24 15:51
个人认为是产品本身有问题
作者: firstjoin    时间: 2006-2-25 22:39
<P>期待中</P>
作者: melucky    时间: 2006-2-25 22:52
<P>首先,看一下所有的板子是否均已共地(电源地)</P>
<P>然后,彻底检查线路,最好拿电表把所有的485线的通断都测一下.</P>
<P>我今天上午刚解决了一个经常离线的故障问题,这个项目的门禁机经常性地出现离线通讯错误,起初我以为是因为软件与硬件不匹配造成的,因为几天前我将系统重装软件版本降低后就一直没有出现过离线故障,但是昨天又频繁出现离线的问题,我就彻底查了一下485通信线,结果发现有一根线的电阻有1500多欧,其他四根才不到10欧,问题就出现在这根似断非断的线上,我用剩下的三芯中的一根更换了一下这根线路,系统彻底恢复正常.</P>