都快过年了 还在发电厂 施工 真的很郁闷啊!~
好不容易搞结束了 遇到几个棘手的问题 希望大虾们帮帮忙啊 痛感流涕!~
工程是 设一个监控中心 8个分区 中心与区之间 用光缆连接走光端机 摄像机才用24V,护罩带雨刷,加热器,风扇;部分是防暴云台和防暴护罩
电源 和 控制线 都是带屏蔽的。
1、现在有个分区 控制一个点云台,会影响一个区的图像稳定(在监控中心的),但是分区里看图像 没有图像有横纹。
2、有个分区中 有一路图像的视频 一插上 整个区的图像不稳定(在监控中心的),分区图像没有。但是这路图像不插上的话 就没有干扰 控制也很好(郁闷中,,,)接头没问题。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
线路原因可能大些.
是不是220对地短接?
不晓得你在发电厂的这两个分区和监控中心所用的电源是不是一个变压器供给的,
如果不是一个变压器供给,而那两个分区又是现场取电,就有可能两个变压器输出的电压有个相位差,
就造成了分区的电源相位与监控中心的主机有相位差。
建议:1、云台控制点也有可能是控制线和屏蔽层有短路现象,如果不是很远,建议重放一根控制电缆;
唉,又是干扰的问题。
分区的220的电 是中心供的 每个分区的电源有变压器 供24V给各点 屏蔽线接地(从中心拉的接地线)。今天也重新拉了控制线 但是现象还是存在 出干扰的区 分区控制箱中的Q9头(即各路视频的屏蔽线)一碰在一起 就会有2条干扰的横纹出现,现在怀疑是不是分区的接地有什么问题 因为电厂的接地好像 和普通接地有点不同 郁闷中 忙了一天还没效果
前端摄像机(定点)和解码器的电源最好从机房控制中心统一供给,终端和前端用一样的电源,机房做好接地处理,只有一路有干扰可以用单路的视频拓展器,就可以解决干扰,
陕西恒浩科技
北京恒星科通科技发展有限公司西安办事处029-88380381
我觉得楼主的问题现在解决了,用一段时间后还会出现同样问题的。
不是我说风凉话!我以前碰到过!很怪的。
遇到此类问题可采用视频拓展器,楼主有需要得话可以和我联系,视得清致力于彻底解决各种干扰