千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教风机盘管的联网控制 [打印本页]

作者: 独孤行    时间: 2006-1-12 11:26
标题: 请教风机盘管的联网控制
小弟有一项目,要求风机盘管要能联网控制,同时也要满足就地人工控制,请教各位大侠有没好的建议,同时请教好的可行的方法去判断室内人体的存在,以做盘管的启停依据。谢谢!
作者: basystem    时间: 2006-1-12 12:38
H的配置,每台盘管配1台W7752+T7460(T7560),需要做人探测的房间配OCCUPY SENSOR,50个左右的W7752配1台XCL5010或Q7750。
作者: 独孤行    时间: 2006-1-12 14:38
W7752是H-BUS的通讯吧,怎么和XL50 DDC、XCL5010 DDC通信呢?OCCUPY SENSOR也是H的产品么?请祥解,谢谢!
作者: lanyun    时间: 2006-1-12 20:45
<P>OCCUPY是占用传感器,跟红外探测器一样 TAC有TAC-OS,可感知人体移动信号</P>
<P>可采用TAC Xenta 101-1VF(两管制联网控制器)+T703A(控制面板) + V200C1500(阀门+执行器)</P>
<P>控制器采用全LON通讯,软件可采用埃斯朗公司的软件,也可采用TAC的楼控软件</P>

作者: firstjoin    时间: 2006-1-13 11:16
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>basystem</I>在2006-1-12 12:38:00的发言:</B><BR>H的配置,每台盘管配1台W7752+T7460(T7560),需要做人探测的房间配OCCUPY SENSOR,50个左右的W7752配1台XCL5010或Q7750。</DIV>
<P>如果需要占用,建议配W7704,他们都是LON的接口方式</P>
作者: claud    时间: 2006-1-14 23:34
西门子可联网的风机盘管控制器,有意可联系西门子公司。
作者: lau_x    时间: 2006-1-16 12:19
<P>告诉你几个江森做好的项目,如上海交通银行金融大厦,莱福士广场,都是采用TC9102系列控制器,有多种功能和终端可以选择.</P>
作者: hushangang    时间: 2006-1-18 12:30
我现在在用HPNEYWELL的FCU,VAV联网的,你有问题可以和我联系的呀<a href="mailto:hushangang@163.com" target="_blank" >hushangang@163.com</A>
作者: zero55    时间: 2006-1-18 13:49
<P><FONT color=#f73809><STRONG>判断室内人体的存在以启停盘管的必要性????</STRONG></FONT></P><br>
[此贴子已经被作者于2006-1-18 13:52:30编辑过]


作者: hsyftwyb    时间: 2006-1-19 11:48
<P>没有必要</P>
<P>盘管控制的房间面积都比较小,可以通过时间表、远程控制、室内人工来控制就可以了</P>
<P>感应探测器不建议用到盘管控制上</P>