千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 我的监控还要接地吗? [打印本页]
作者: chs800903 时间: 2006-1-7 11:34
标题: 我的监控还要接地吗?
我有一个监控工程要求做防雷接地。
摄像机部分,我做了电源防雷、视频防雷、云台控制线防雷。
1、在控制部分(机房)我做了接地。请问在摄像机部分还需要做接地吗?
2、如果在控制部分(机房)不做接地。请问在摄像机部分还需要做接地吗?
作者: chs800903 时间: 2006-1-7 11:34
坐等回答。
作者: Cindy_Gong 时间: 2006-1-7 16:49
监控系统的防雷分为两部分,即:机房部分和前端设备部分
作者: Cindy_Gong 时间: 2006-1-7 16:58
所以在机房内做了防雷接地,在前端的摄像机头处同样要做防雷接地
作者: feiyan 时间: 2006-1-8 16:50
所有机壳机架金属管件均需做接地处理
作者: 皮皮鸟 时间: 2006-1-8 17:20
管路接地!
前端室外设备接地!
作者: wglhw 时间: 2006-3-19 15:40
都接地,好的产品外壳都有接地的端子.
作者: 雪克 时间: 2006-4-1 21:43
学习中,楼上的大虾们,可以明细一下怎么接吗???
作者: 大胡子88 时间: 2006-4-5 13:13
用大于4平的花线接地。
不接地你的防雷器放上面摆样子的?防雷器的原理就是在雷电流到达设备之前把它泄放到大地,起到对后面的设备保护的作用。
接地电阻按国标要小于等于4欧姆(这个要求很有挑战性的,坛子里面的大部大虾们做过的工程都达不到这个要求)。
作者: wuwen1108 时间: 2006-4-8 00:47
有道理,机房和前端要行成接地网那样才有作用.光前端或机房接地是不能很好的分散它的电压的
作者: liuming13520 时间: 2006-6-21 16:25
都说清楚了,我也不赘述了哈
作者: jeidar007 时间: 2006-6-22 10:59
哈哈,接地是必须的
作者: Heineken 时间: 2006-6-28 17:00
前端还要加避雷针(防直击雷),你做的是防感应雷的.同时机房还要做地网.
[此贴子已经被作者于2006-6-28 17:01:36编辑过]
作者: 菜鸟88 时间: 2006-7-3 09:09
学习。。。
作者: luyu56 时间: 2006-7-17 16:50
学习!
作者: peach215 时间: 2006-7-20 16:00
不接地的后果可能是,防雷器没坏,设备坏了
作者: wyf913wyf 时间: 2006-7-21 16:55
居然还要接地,我们这里没电的
作者: 大胡子88 时间: 2006-9-22 14:05
接地和有电没电是没有关系的