千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 为什么总是掉闸|? [打印本页]

作者: liufei    时间: 2002-7-10 08:42
标题: 为什么总是掉闸|?
我们做的布线工程,在连接电源的时候,用了漏电和空开装置。但是在接入地线的时候,空开就自动掉下。不知道这是什么原因。

请哪位高手给予指点迷津。先谢谢了|||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
作者: 梅超    时间: 2002-7-11 10:27

你的有源设备机壳带电。
作者: sidisun    时间: 2002-7-11 11:23
有设备漏电,设备机壳必须接地。

作者: springhong    时间: 2002-7-11 13:06
不要用漏电保护开关,只用一般断路器。

作者: jking    时间: 2002-7-11 22:32

设备机壳带电可能性最大
作者: z.x    时间: 2002-7-12 01:27
空开始三项的,其中一项是保护--也就是感应线,在一线几种情况下会跳闸:
1)三线之一有断线
2)零,火又破皮,哪怕是一点点
3)地线虚假,设备带电
最好的方法是全部换线,如条件不许可可在线路上分段测试.找到漏电处后换掉漏处于空开间的线




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2