标题: 调试真是烦,问题接二连三,火大呀!
<P><STRONG>火大呀!</STRONG>调得顺手时,突然发现一个XFL524B的最后一个点竟然不能动作,而且模块上面的这个点的输出指示灯还是亮的。一开始怎么都想不明白,真的怀疑自己是不是见鬼了,因为一向认为霍的东西质量不错。后来才发现,模块上的继电器实际上是好的,但是连到XSL514上时在底座上就是不通,问题出在模块与底座的连接上。</P>
<P>   问题总算是找出来了,索性就不用这个点了,换到别的地方去了。但是更大的问题出来了,控制器连不上了,一开始还以为下载线被我拉断了,拆开来看原来不是,后来发现是串口去见上帝了。<STRONG>OH,SHIT!真他妈的倒霉!</STRONG>那个火呀,还找不到地方发。</P>
<P>   马上打电话给我在惠普的同学,问能不能可以修,因为我不知道有没有过保修,按理说过了保修的不能免费修。还是朝中有人好办事,他说你拿过来吧,没关系,小事一桩!真是好感动呀!</P>
<P>   大家知道吗?其实今天我有个同学结婚,因为工作,我喜酒都没去喝(但是钱叫人帮我递了)!想不到这样还碰到这种倒霉事,真是郁闷呀!早知道还不如喝酒去。</P>
<P>    唉~做个小兵不容易,做个辛勤又负责的小兵更不容易呀!</P>
[此贴子已经被作者于2006-1-3 0:08:30编辑过]


作者: basystem    时间: 2006-1-3 17:21
<P>那是因为XSL514的18号端子插槽金属片跟XFL524B的18号端子脚接触不良了。</P>
作者: tswl2000    时间: 2006-1-4 17:00
<P>火不能大哦,调试时最忌讳了。</P>
<P>其实调试时什么问题都有可能遇到,大家都应该有心理咿</P>
作者: xjk111111111    时间: 2006-1-4 21:58
XFL521B跟XSL513也会有这种情况出现的,我今天就发现了。
作者: ajapplee    时间: 2006-1-5 09:12
正常正常,发生在平时的话应该觉得没什么,你有事在身才会觉得不走运
作者: durian    时间: 2006-1-5 11:27
<P>我曾经因为火大,当场摔了一个控制器,后来发现问题不是出在控制器上,</P>
<P>悔啊...............</P>
作者: 十字链    时间: 2006-1-8 12:31
原来是你,哈哈小夏同志,是不是山冈那台啊
作者: polaris0516    时间: 2006-1-9 16:38
<P>忍了吧,哥们!</P>
<P>你可能还没见过,调试结束,刚要验收,结果甲方的白痴运行人员把数据给删了的事吧!!</P>
作者: firstjoin    时间: 2006-1-9 17:28
<P>可能你下面还会摔东西</P>
作者: 心灵鸡汤    时间: 2006-1-10 13:34
<P>好同情啊!“忍、 忍、忍、忍、”实在忍不住就不要忍了。</P>
作者: gaoyx    时间: 2006-1-14 22:25
<P>是啊。</P>
<P>honeywell的XFL524B模块,接触就是有问题。</P>
<P>太让我失望了。</P>
作者: xm1209xm    时间: 2006-3-2 14:21
做工程的人员就是要放松和冷静,一不小心就会遇到意想不到的麻烦事情,在这里大家交流一下,相互学习经验!实践出真知啊!
作者: T_msh    时间: 2006-3-3 10:49
切记不要心急气躁
作者: xm1209xm    时间: 2007-6-22 08:18
好长时间没来论坛了,看看大家都在做些什么!
作者: 财刀    时间: 2007-6-25 10:04
有时调试要有耐心点哟,呵呵
作者: ysxu2001    时间: 2007-6-25 16:49
这有什么奇怪的啊,模块经常死机。点不受控制
作者: xxl27520    时间: 2007-6-26 09:34
着急的时候可以深呼吸,并大声念:世界如此美妙,我却如此暴躁,不好不好
作者: hvacr777    时间: 2007-6-26 11:26
做个小兵不容易,做个辛勤又负责的小兵更不容易呀
作者: hvacr777    时间: 2007-6-26 11:27
小夏同志