按照国际流行设计趋势,公共广播系统将背景音乐广播系统和消防紧急广播系统有机地合二为一,使得公共广播系统具有背景音乐广播和消防紧急广播双重功能。即背景音乐广播和消防紧急广播采用同一套系统设备和线路,毋须重复投资,可节省工程造价。
对于公共广播系统来说,要实现广播分区的消防联动控制,必须获得每一个楼层的消防联动控制信号。 通常,高层或多层楼宇的消防系统除了在消防中心机房设置消防报警主机外,在每一个楼层的弱电竖井里面均安装了楼层消防联动控制箱,用来接收楼层烟感器的报警信号。 处于消防紧急状态时,楼层消防联动控制箱的作用是:通过公共母线向设在消防中心机房的主机传达所在楼层的消防报警信息,在得到主机确认消防报警信息的正确性之后,提供多组楼层消防联动控制信号(按照中国消防系统规范要求,消防联动控制信号为正负标准极性的直流24V信号),触发、控制所在事故楼层报警电铃,启动排烟风机等消防设备。 一般情况下,设在每一个楼层的楼层消防联动控制箱通过配置联动模块,可提供多组消防联动控制信号接口。同时,在消防中心机房,消防主机也可以通过程序设置或配置联动模块,提供每一个楼层消防联动控制信号。 在AMA亚美公共广播系统中,来自每一个楼层的消防联动控制信号接入AMA ES-803紧急广播控制器,即可实现广播系统根据消防报警状态而自动选择广播区域,进行消防紧急广播。 中国消防系统规范要求,消防紧急广播区域必须为N±1楼层,即,大厦N层出现消防紧急状态,消防紧急广播必须能够对N层以及N层的上下两个相邻楼层同时广播。因此,在连接AMA ES-803紧急广播控制器时,每一个楼层的消防联动控制信号必须准确无误,以确保无误报、错报现象出现。 AMA ES-803紧急广播控制器可接受8路广播区域的消防报警联动控制信号,每路区域均设有LED指示工作状态。紧急状态时,有大型红色报警指示灯显示。 AMA ES-803紧急广播控制器输出端采用通用型15芯插座,使用15P电脑连接线,与ZC-801广播区域选择器相连,插接方便。 AMA ES-803紧急广播控制器输出的紧急状态联动控制信号经过ZS-801广播区域选择器的授权,具有优先级别,无论ZS-801广播区域选择器手动选区为任何状态,紧急状态时,AMA ZS-801广播区域选择器冻结(锁定)手动选区状态,向ZC-802广播区域切换器输出来自ES-803紧急广播控制器的紧急状态联动控制信号,实现自动选区。待状态正常,重新恢复ZS-801手动选区状态。 资料来源:亚美广播系统网站www.ama-pa.com《亚美学堂》
| |||||
消防应急广播与背景音乐广播技术探讨QQ:458556568
学习学习
消防应急广播与背景音乐广播技术探讨QQ:458556568
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |